28 maja 2014 o 00:24 #68500kszUczestnik
Ostatnio kilka razy zdarzyło się, że piec wygasł kompletnie. Dwa razy pod moją nieobecność był rozpalany przez mniej doświadczone osoby i biorę pod uwagę, że w opcjach mogło zostać coś przestawione. Za każdym razem gdy piec wygasał paliła się kontrolka ALARM (dokładny błąd nie został zanotowany) a woda z kranu leciała bardzo gorąca (widocznie kocioł rozładowywał zbyt wysoką temperaturę na CO i CWU).
Jednak nie zmienione nastawy mnie zmartwiły. Dzisiaj „przyłapałem” regulator na tym, że wariuje (nagrałem filmik ale waży > 200MB, na dniach spróbuję go zmniejszyć i udostępnić). Generalnie wygląda to tak:
– nastawa kotła 57, temperatura kotła 61, tryb pracy START, nie mogę zmienić nastawy
– zmieniam na STOP, mogę zmieniać nastawę temperatury kotła, włączam START, temperatura nastawy wskakuje na 57 i nie mogę zmieniać (góra dół)
– znowu zmieniam na STOP, przestawiam o kilka stopni, włączam START, przez kilka sekund mogę zmieniać nastawę kotła, a później w losowym momencie wskakuje mi znowu na 57 i nie mogę zmieniać wartościPróbowałem z odłączeniem od pądu, myśląc że to chwilowe zachowanie ale po przywróceniu napięcia nadal jest to samo..
Dość mocno dbamy o to, by w czasie burz odłączać wszelką elektronikę od sieci ale nie mogę być pewien, że coś po sieci nie doleciało i nie uszkodziło regulatora. Jak mogę się upewnić, że działa on w porządku? Czy ma jakąś procedurę testową którą mogę uruchomić aby się sam zdiagnozował?
-
3 czerwca 2014 o 16:10 #68502SERWIS1Opiekun forum
Witam
Nastawa CO jest blokowana w przypadku, gdy nastawa CWU ustawiona jest zbyt wysoko. Standardowo ustawiony jest parametr Nastawa CO wzrost na 10 stopni C, który stawia nastawę CO minimalnie 10 stopni wyżej od nastawy CWU w przypadku, gdy użytkownik ustawi zbyt niską nastawę CO do nastawy CWU.
Według tej zależności masz ustawioną nastawę CWU na 47 stopni C.
Zweryfikuj ustawienia:
1) Nastawa kotła na 65 stopni C.
2) Czas oczekiwania – 10 min
3) Krotność podawania – 2
4) Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
5) Obroty dmuchawy podtrzymania – 1 (przysłona na dmuchawie otwarta na 2 cm)
6) Czas pauzy podajnika – 50s
7) Obroty dmuchawy – 1Aby zweryfikować problem należy po załączeniu się alarmu nacisnąć STOP po którym pojawi się komunikat ALARM. Naciskamy następnie START i pojawia się komunikat alarmu (np.Czujnik kotła).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-