HT Tronic 500 a zawór 4D

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT Tronic 500 a zawór 4D

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #68469
      ter69
      Uczestnik

      Panowie,
      Czy regulator HT 500 da rade zasterować zawór mieszający 4D z siłownikiem w trybie płynnym ? Na dniach kupuje piec Q EKO 20kW i nie wiem jaki zawór z siłownikiem zastosować (podłogówki brak, same grzejniki z termostatami + CWU). I i jeszcze dodatkowe pytanie : Czy w obiegu z CWU należy zamotowac jakiś dodatkowy elektrozawór czy poprostu jak CWU osiągnie zadaną temp to regulator wyłączy pompe i tyle. Pozdrawiam.

    • #68472
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sterowanie HT tronic 500 steruje pracą siłownika na zaworze mieszającym. Do obsługi zbiornika CWU wykorzystywana jest pompa oraz czujnik informujący automatykę o aktualnej temperaturze. Sterowanie CWU odbywa się poprzez załączanie i wyłączanie pompy.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68471
      ter69
      Uczestnik

      OK. Bardzo dziekuje również za rozmowe telefoniczną która bardzo pomogła w doborze podzespołów.

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.