      Witam. Od niedawna jestem posiadaczem pieca z podajnikiem HT EKO 25 kw z obrotowa retorta.Sterownik HT Tronic 520. Dmuchawa WPA07. Wersja regulatora 1.53H Nie jestem do końca zadowolony ze spalanego ekogroszku. Bardzo bym prosił o pomoc w ustawieniu pieca.

      Moje ustawienia:
      Temp kotła 71 C
      Nast Kotła 60 C
      Temp CWU 50 C
      Nastawa CWU 53 C
      Temp kosza 40 C
      Temp zał 70 C
      Czas pauzy pod 50 s
      obroty dmuchawy 2
      obroty dmuch podt 5 s
      obr dm wzrost 1
      czas oczekiwania 10 min
      krotn podawania 2
      czas przesypu 5 min
      wybieg pompy CWU 1 min
      Tryb Lato

      hee28e95.jpg

      hb9823b3.jpg

      hd3b0b0a.jpg

      h0b0ccc9.jpg

      ha0b9dd6.jpg

      h7730b90.jpg

      hc6a0b0c.jpg

      h0f4344f.jpg

    • #68468
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Odpowiedniego spalenia węgla możemy oczekiwać w przypadku pracy kota bez zatrzymywania się. W przypadku, gdy kocioł pracuje podgrzewając tylko CWU i często stoi w podtrzymaniu nie zachodzi spalanie, ponieważ wentylator w tym czasie jest wyłączony nie dostarczając powietrza.

      Zaczekaj z regulacją do czasu, gdy włączysz ogrzewanie. Spalanie będzie zupełnie inne. W przypadku, gdy będziesz miał wątpliwości napisz, a poprawimy ustawienia.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik