włączona pompa co

Strona główna Forum Pomoc techniczna włączona pompa co

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #68457

      Witam
      W tym roku zakupiłem dom 115 m2 powierzchni z piecem ECO DUO 17 kW, prosiłbym sprawdzenie moich ustawień, poza tym zauważyłem jedną dziwną rzecz. Po przełączeniu tryb pracy CWU na zima, na sterowniku cały czas jest włączona dioda od pracy pompy co, pomimo tego że temperatura na termometrze pokojowym jest wyższa od zadanej.

      Oto moje ustawione parametry:
      MENU UŻYTKOWNIK:
      • czas pauzy pod. – 50 sek.
      • obroty dmuchawy podt. – 7
      • czas dmuchawy podt – 9 sek.
      • krotnosc podawania – 4
      • czas oczekiwania – 5 min
      • obroty dmuchawy – 1 (Dmuchawa WPA06 otwarta na 2 cm)
      MENU SRWIS
      • Typ pracy dmuchawy – reg. obrot. Załączony
      • term. pok. zawór – załączony
      • term. pok. kotła – wyłączony
      • czujnik kosza – załączony
      • amplituda zaworu – 5 stopni
      • histereza zaworu – 2 stopnie
      • czas pauzy zaworu – 20 sek
      • czas pracy zaworu – 5 sek
      • tryb pracy zaworu – normalny CO
      • obr. dmuchawy wzrost – 2
      • tryb pracy CWU – 30 min
      • nast. CO wzrost – 2 stopnie
      • priorytet CWU – wyłączony
      • tryb pracy CWU – zima
      • czas przesypywania – 10 min
      • czas odłączenia pomp CO – 0 min
      • obroty dmuchawy – 1
      • podajnik ONOFF – załączony
      • temp zalacz. pomp – 40 st C
      • nastawa CO min – 35 st. C
      • nastawa CO max – 75 st C
      • histereza CO – 2 st. C
      • algorytm pracy – 2
      • typ dmuchawy – WPA 120 (chociaż mam zamontowaną WPA 06- – nie ma takiej do wyboru na sterowniku)
      dziękuję za pomoc i pozdrawiam

    • #68459
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Proszę poprawić nastawy:

      MENU UŻYTKOWNIK:
      • obroty dmuchawy podt. – 1
      • czas dmuchawy podt – 5 sek.
      • krotność podawania – 2
      • czas oczekiwania – 10 min

      MENU SERWIS
      • term. pok. zawór – załączony ( jeżeli chcemy sterować pompa kotła to to wyjście musi być wyłączone).
      • term. pok. kotła – wyłączony (jeżeli ma się wyłączyć pompa CO to musi być załączony, a kabel od termostatu podłączamy pod wyjście termostat pokojowy kotła)
      • histereza zaworu – 1 stopnie
      • obr. dmuchawy wzrost – 1
      • nastawa CO wzrost – 10 stopnie
      • czas przesypywania – 5 min
      • obroty dmuchawy – 1
      • temp załączenia pomp – 45 stopni C
      • nastawa CO min – 35 stopni C
      • nastawa CO max – 85 stopni C

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik