Witam
Wczoraj gruntownie wyczyściłem mój kocioł QEKO 15
i załadowałem nowy węgiel do sprawdzenia.
Dzisiaj byłem sprawdzić jak się pali i:
Proszę podpowiedzieć co może być przyczyną takiego dziwnego popiołu:
1.Złej jakości węgiel
2.Mokry węgiel
3.Źle uszczelniony palnik
A może źle ustawione parametry?
Węgiel nie jest spalany na całym palenisku więc prawdopodobnie nie jest ono dobrze uszczelnione. Pewne wykonanie uszczelnienia paleniska można uzyskać zostawiając uszczelniacz (uszczelniacz na temperaturę powyżej 1200 stopni C) do wyschnięcia na około 24 godziny.
Po wykonaniu ponownego uszczelnienia zweryfikuj jakość spalania.
Czyli w weekend znowu się pobrudzę.
Zastanawia mnie fakt że bardzo mało popiołu spada mi na dół.
Uszczelniacz miałem taki powyżej 1200 C ale rozpaliłem jakoś godzinę później. Pewnie tu był błąd bo uszczelniacza użyłem prawie całą tubę.