Mam piec na drewno ze sterownikiem HT tronic 320, po wyłączeniu sie samoczynnym w nocy w związku z wypaleniem się drewna i spadkiem temperatury, nagle samoczynnie załlączyłą się pompa , włączyłą sie kontrolka alarmu , a na wyświetlaczu napis „temperatura kotła 99,9”. Kocioł jest oczywiście zimny. Wyłączałem zasilanie, resetowałem czujnik temperatury ale nic, dalej alarm i ten sam komunikat. Co mogę zrobić?
Wskazanie „99,9” oznacza przerwę w obwodzie czujnika.
Sprawdź czy czujnik nie jest gdzieś urwany lub czy nie leży na typowo gorącej części kotła (np. na rurze pomiędzy kotłem a kominem).
Jeżeli uszkodzony będzie jedynie kabel można go naprawić. W przypadku uszkodzenia elementu pomiarowego na końcu kabla czujnik należy wymienić.