5 listopada 2014 o 11:16 #68319
YAQB
UczestnikDzień dobry.
Jestem świeżo po uruchomieniu kotłowni w moim domu. Piec jako taki działa, bo przesypuje pellet jak zły 🙂 Jednak moja ekipa, dziarska przy rurach, kształtkach, pompach, zaworach itp, nie bardzo była w stanie ogarnąć to „cudo” (według wypowiedzi instalatora – inne piece, nie mające tyle opcji ustawień, uruchamiali bez problemu) i wiele tematów jest nadal nie tak jak powinno.
A więc po kolei. Może zacznę od tego co mam w kotłowni (jestem osobą „techniczną”, ale w branży informatycznej, więc być może nie będę w stanie opisać sytuacji dostatecznie „hydraulicznie”).
1) Piec DasPell 20kW + czujnik pogodowy + termostat pokojowy + dodatkowy moduł „B”
2) Bufor o pojemności 500L z wydzielonym wewnętrznie zbiornikiem 160L na CWU
3) Instalacja solarna podłączona do w/w bufora
4) Podstawowe ogrzewanie domu za pośrednictwem grzejników
5) Dodatkowo obieg ogrzewania podłogowego w wybranych pomieszczeniachSterownik A (główny):
– pod złącze sterownika A opisane jako „pompa CO/bufora” podłączona jest pompa tłocząca wodę CO do bufora (do „sekcji” 340L, która odpowiada za CO)
– pod złącze sterownika A opisane jako „pompa CWU” jest podłączona pompa CWU tłocząca wodę do bufora (do „sekcji” 160L, która odpowiada za CWU).
– pod złącze sterownika A opisane jako „mieszacz” podłączona jest pompa CO na wyjściu z bufora (a więc CO kaloryferami w całym domu).
– pod złącze TB (pin 28/29) podłączony termostat pokojowy (uniwersalny)Moduł B (dodatkowy):
– pod złącza T3 (pin 21/22) i T4 (pin 23/24) (odpowiednio czujnik bufora góra i dół) podłączone czujniki.
– pod PM (pin 5/6) podłączona pompa obiegu ogrzewania podłogowego.Moduł „B” jest „widoczny” w głównym panelu (można odczytać numer wersji oprogramowania). Ponad to w oknie informacyjnym są widoczne temperatury BUFOR GÓRA i BUFOR DÓŁ, także zakładam poprawność komunikacji modułów A i B.
No i teraz kilka „problemów” związanych z ustawieniami:
– zupełnie nie udało się uruchomić ogrzewania podłogowego (pompa nie włącza się)
– w menu USTAWIENIA MIESZACZA 1 w opcji OBSŁUGA MIESZACZA nie da się nic przestawić (zaznaczona opcja to WŁĄCZ POGŁOG.) – a wydaje mi się, iż powinno być TYLKO POMPA
– w menu USTAWIENIA BUFORA w opcji OBSŁUGA BUFORA nie da się nic zmienić, a zaznaczona opcja to WYŁĄCZONA
– w menu USTAWIENIA KOTŁA w opcji WYŁ. OD TERMOSTATU nie da się nic zmienić, a ustawiona opcja to NIEPonad to kocioł (jak na moje „oko”) cały czas intensywnie grzeje (wyświetlana moc 10kW i więcej) pomimo, iż termostat pokojowy przekroczył już zadaną temperaturę. Pytanie czy powinien być on podłączony do sterownika A – jako termostat pokojowy kotła czy jako termostat pokojowy mieszacza czy też powinien być podłączony do sterownika B?
Wydaje mi się też, że w MENU powinien się pojawić MIESZACZ 2 (czyli osobno dla podłogówki).
Ponad to instrukcja podłączenia modułu B dla ecoMAX850 (a zdaje się taki jest w DasPell-u) nie nie mówi jak podłączyć czujniki bufora, więc zostały one podłączone zgodnie ze schematem dla ecoMAX800.
Dużo tego i mam wrażenie, ze coś jest nie tak podłączone względnie źle ustawione.
Prosiłbym serdecznie o pomoc.
-
5 listopada 2014 o 13:13 #68327
SERWIS1
Opiekun forumWitam
1) Po wyjścia termostatu 28 i 29 podpinamy termostat jeżeli pompa ta pompuje wodę na instalację a nie na bufor. Termostat trzeba przepiąć na przykład na styki 28 i 30 aby termostat sterował mieszaczem 1.
2) W celu modyfikacji w Ustawieniach serwisowych należy wejść do nich hasłem 1992. Funkcja tylko pompa w tym wypadku może nie spełniać swojej roli ponieważ będzie ona wyłączała pompę w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej przez czujnik (załączy ją ponownie 2 oC poniżej).
3) Funkcję Obsługa bufora można włączyć po wejściu w serwis odpowiednim hasłem.
4) W przypadku pracy z buforem termostat należy skonfigurować dla mieszacza – podłączyć pod odpowiednie styki i w ustawieniach mieszacza ustawić jego funkcje (np. obniżenie od termostatu temperatury zadanej mieszacza).
5) Każdy następny mieszacz (2 i 3) pojawi się po podłączeniu czujnika dodatkowego mieszacza. W przypadku, gdy standardowe czujniki zostały wykorzystane bufora zabraknie ich dla dodatkowo mieszaczy (należy je dodatkowo zamówić).
Instrukcję dodatkowych modułów możesz pobrać z naszej strony (zakładka do pobrania > instrukcje do automatyk.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
5 listopada 2014 o 14:24 #68326
YAQB
UczestnikWitam
1) Po wyjścia termostatu 28 i 29 podpinamy termostat jeżeli pompa ta pompuje wodę na instalację a nie na bufor. Termostat trzeba przepiąć na przykład na styki 28 i 30 aby termostat sterował mieszaczem 1.
Zatem przepnę. Co „zrobi” piec po tym jak termostat stwierdzi, że żądana temperatura została osiągnięta? Zmniejszy moc i wyłączy pompę mieszacza 1?
2) W celu modyfikacji w Ustawieniach serwisowych należy wejść do nich hasłem 1992. Funkcja tylko pompa w tym wypadku może nie spełniać swojej roli ponieważ będzie ona wyłączała pompę w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej przez czujnik (załączy ją ponownie 2 oC poniżej).
Spróbuję zaktywować możliwość wyboru.
3) Funkcję Obsługa bufora można włączyć po wejściu w serwis odpowiednim hasłem.
Opisywany przeze mnie „problem” z niemożliwością włączenia obsługi bufora był właśnie z poziomu menu serwisowego.
4) W przypadku pracy z buforem termostat należy skonfigurować dla mieszacza – podłączyć pod odpowiednie styki i w ustawieniach mieszacza ustawić jego funkcje (np. obniżenie od termostatu temperatury zadanej mieszacza).
A jak to się ma do wpółpracy z czujnikiem pogodowym? Mam takowy i rozumiem, że muszę aktywować STER. POGOD. MIESZ. ?
5) Każdy następny mieszacz (2 i 3) pojawi się po podłączeniu czujnika dodatkowego mieszacza. W przypadku, gdy standardowe czujniki zostały wykorzystane bufora zabraknie ich dla dodatkowo mieszaczy (należy je dodatkowo zamówić).
Rozumiem, że chodzi poprostu o fizyczne czujniki tak?
Instrukcję dodatkowych modułów możesz pobrać z naszej strony (zakładka do pobrania > instrukcje do automatyk.
Tak, pobrałem i dla modułu B i C jest kilka schematów. Jeśli dobrze się doczytałem, to DasPell posiada ecoMAX850, a w schemacie podłączenia modułu B do tego sterownika nie ma wskazanego podłączenia czujników bufora. Podłączone to zostało według rysunku i opisu umieszczonego na samym module B.
-
5 listopada 2014 o 15:51 #68325
SERWIS1
Opiekun forumWitam
1) Termostat może wpływać na nastawę mieszacza (obniżanie w przypadku nagrzania pomieszczeń) lub wyłączenie pompy mieszacza. Moc kotła zmniejszana jest tylko w przypadku, gdy temperatura na kotle zbliża się do zadanej temperatury.
3) Poziom serwisowy jest edytowalny po wpisaniu hasła 1992, kod 0000 służy jedynie do podglądu.
4) Sterowanie pogodowe konfigurujemy z mieszaczem włączając Sterowanie pogodowe mieszacza- zmiana nastawy mieszacza.
5) Tak. Fizycznie należy podpiąć czujniki.
Na module B nad nazwą EcoMax 850 jest podany typ: Eco Max 800 P2 – podłączenia wykonujemy według schematu nr. 7.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
5 listopada 2014 o 15:55 #68324
YAQB
UczestnikSuper!
Jak tylko wrócę do domu, napewno zabiorę się do poprawiania tego i owego.
Jeszcze pytanie – czy nie uruchamianie się pompy podłogówki (podłączona do modułu B) wynika z tego, że sterownik główny nie „widzi” mieszacza nr 2, który to z kolei nie jest aktywny bo nie ma czujnika tempetatury?
W zasadzie to nie pytanie tylko prośba o potwierdzenie czy dobrze rozumuję 🙂
-
7 listopada 2014 o 11:44 #68323
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Działanie modułów dodatkowych jest uzależnione od podłączenia do nich czujników. Bez czujnika moduł staje się nieaktywny.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
22 listopada 2014 o 22:40 #68322
YAQB
UczestnikWitam.
Czujnik dotarł do mnie wczoraj i go podłączyłem Rzeczywiście od razu pojawił się MIESZACZ 2. Wszystko niby cacy natomiast zupełnie nie reaguje on na fakt istnienia termostatu pokojowego. Doszedłem do wniosku, że termostat podłączony do modułu A w żaden sposób „nie daje znać modułowi B” o swoim istnieniu. Czy dobrze rozumuję, że tak to działa?
Teraz zastanawiam się czy można „rozgałęzić” przewody od termostatu pokojowego, tak aby były podłączone i do modułu A (złącze TM) i do modułu B (złącze T)?
-
26 listopada 2014 o 13:07 #68321
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Możesz podłączyć przewody od termostatu z modułu A identycznie do modułu B i wtedy ten sam termostat będzie sterował zarówno modułem A i B.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-