9 grudnia 2014 o 23:46 #68245slonikdendiUczestnik
Witam serdecznie od jakiegoś czasu śledzę to forum przeglądając ustawienia Red Eko Duo 17k
W instrukcji piszą aby klapa w dmuchawie była otwarta 2cm. U mnie jest to niemożliwe, ponieważ jak ustawię obr. dmuchawy tylko na 1 to i tak robi się szlaka, natomiast jeżeli zostawię klapę na 5mm to osadza się sadza.Posiadam dmuchawę WPA 06
Sterownik HT tronic 520Ustawienia jakie obecnie mam:
Dmuchawa
-obroty – 1
-obr. dmuch. podt. – 2
-czas dmuch. podt. – 10 sec
-obr. dm. wzrost – 2
Podajnik
-czas pauzy podt. – 70 sec
-czas oczekiwania – 7 min
-krotność podawania – 2
-czas przesypywania – 5 min
-czas pracy pod. 8sec.
CWU
-tryb prac CWU – zima
-priorytet CWU – włącz.
-nastawa CO. wzrost – 5
-czas pracy CWU – 30 min.
Zawór
-tryb pracy zawór – pogodowy CO.
-czas pracy zawór – 5sec.
-czas pauzy zawór – 20sec.
-histereza zawór – 2
-amplituda zawór – 3
Serwis
-algorytm pracy – 2
-histereza CO – 2
-czas odłączenia pomp – 3 min.Proszę o jakieś rozwiązania
-
11 grudnia 2014 o 12:03 #68253SERWIS1Opiekun forum
Witam
Przy obecnych parametrach niedługa droga jest do spalenia palnika – mała ilość węgla i duża ilość powietrza.
Skoryguj parametry:
Czas pracy podajnika – 10s
Czas pauzy podajnika – 50s
Obroty dmuchawy – 1
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1
Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2Nastawa kotła – 65oC
Histereza zaworu -1oC
Amplituda zaworu – 5oCPozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
11 grudnia 2014 o 13:45 #68252slonikdendiUczestnik
Panie Serwisancie dziękuję za szybką pomoc, dziś zmienię ustawienia podane przez Pana i odpisze jak zachowuje się Red
-
14 grudnia 2014 o 14:19 #68251slonikdendiUczestnik
Witam. Po zmianie parametrów spalanie było kolosalne i dużo niedopalonego węgla, robiła się szlaka.
Więc zmieniłem tylko te parametry na:
Czas pracy podawania 7 sec
Czas pauzy 69
Krotność podawania 2Po zmianie tych trzech parametrów z rana poszedłem popatrzeć i dalej szlaka.
Jak zwiększę podawanie i zmniejszę pauzę to za szybko węgiel ucieka.
Już na tokarni zmniejszyłem pierścień paleniska aby ta szlaka szybciej opadała i dalej nie pomogło.
Klapę na dmuchawie mam otwartą ok. 1 cm i coraz to bardzie ją przymykam a automatycznie za kilka minut jest niespalony węgiel i dużo sadzy.Inni twierdzą że mają sam pyłek ja nigdy nie miałem pyłku spalonego tylko szlaka i szlaka. To zaburza cykl całego spalania.
-
15 grudnia 2014 o 12:14 #68250SERWIS1Opiekun forum
Witam
Nastawy, które masz są tragiczne. Przy takich nastawach za niedługi czas spalisz końcówkę ślimaka.
W przypadku, gdy węgiel nie spala Ci się do końca sprawdź czy masz uszczelnione palenisko (masz palnik stały).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
15 grudnia 2014 o 12:30 #68249slonikdendiUczestnik
Witam
Palnik mam stały i wszystko uszczelnione 2 lata temu, więc powtórzę uszczelnienie palnika i się odezwę pozdrawiam.
-
15 grudnia 2014 o 12:44 #68248SERWIS1Opiekun forum
Witam
Czas pracy 10 i czas pauzy 50 daje nam moc około 12-15 kW czyli tyle paliwa musimy spalić w celu uzyskania co najmniej takiej mocy. Do tego ustawiamy obroty dmuchawy – zazwyczaj wystarczy na 1 i przysłona otwarta na 2 cm.
W przypadku, gdy przy tych nastawach paliwo nie jest spalane to mam 99% pewności, że palenisko jest nieszczelne.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
15 grudnia 2014 o 12:55 #68247slonikdendiUczestnik
Po ponownym uszczelnieniu dam znać jaki efekt 😉 Pozdrawiam i dziękuję za fachowa i miłą obsługę
-
-
AutorWpisy