      Witam

      posiadam piec RED EKO DUO 25 KW25
      do ogrzewania około 200m z ogrzewaniem podłogowym w łazience
      palę eko groszkiem
      chciałem się zapytać jakie powinienem mieć ustawienie parametrów przy takich
      warunkach?

    • #68177
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Parametry wstępne:
      Czas pauzy podajnika – 50s
      Obroty dmuchawy – 2 (dmuchawa odsłonięta na 1,5 cm)
      Czas oczekiwania – 10
      Krotność podawania – 2
      Temperatura zadana na kotle – 65oC
      Po wprowadzeniu ustawień należy zweryfikować spalania – na palniku powinien być kopiec żaru wysokości około 3-4 cm i płomień o barwie żółto – pomarańczowej.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68176
      szerejko
      Uczestnik

      a czas pracy podajnika?

    • #68175
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czas pracy podajnika jest ustawiony na stałe na 10 s (chyba że jest to starsza wersja programu).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #68174
      szerejko
      Uczestnik

      ok dziękuje