posiadam piec RED EKO DUO 25 KW25
do ogrzewania około 200m z ogrzewaniem podłogowym w łazience
palę eko groszkiem
chciałem się zapytać jakie powinienem mieć ustawienie parametrów przy takich
warunkach?
Parametry wstępne:
Czas pauzy podajnika – 50s
Obroty dmuchawy – 2 (dmuchawa odsłonięta na 1,5 cm)
Czas oczekiwania – 10
Krotność podawania – 2
Temperatura zadana na kotle – 65oC
Po wprowadzeniu ustawień należy zweryfikować spalania – na palniku powinien być kopiec żaru wysokości około 3-4 cm i płomień o barwie żółto – pomarańczowej.