      Czy takie ustawienia są prawidłowe, palone jest miałem i drewnem – rozpalam o 19 a rano o 6 już jest wszystko wypalone
      Wersja HT-TRONIK 320, HT20
      Obroty dmuchawy max – 2 bieg
      obroty dmuchawy min. – 1 bieg
      bieg przedmuchu – 2 bieg
      czas przedmuchu – 3 sek.
      pauza przedmuchu – 7 min.
      temp. Wył. Dmuch – 35
      Korekta temp. CWU – +1.0
      Korekta temp. Kotła – +1.0
      temp. pok. Kotła – wyłączony
      czas pracy CWU -3 min.
      nast. kot. wzrost. – 1
      priorytet CWU –wyłączony
      tryb pracy CWU – zima
      histereza kotła – 1
      typ dmuchawy – WAP07
      ROZPALANIE – załączone
      bieg rozp. – 1 bieg
      czas rozp. – 5 minut

    • #67938
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nastawy są poprawne jednakże komora paleniskowa nie jest tak duża jak w typowych kotłach miałowych więc jego stałopalność jest ograniczona.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik