ogrzewanie podłogowe

Strona główna Forum Pomoc techniczna ogrzewanie podłogowe

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #67926
      Drzaszcz
      Uczestnik

      Witam mam pytanie czy można do sterownika HT tronic 520 podłączyć pompkę zamontowaną na rozdzielaczu(fabrycznie) do ogrzewania podłogowego jeśli tak to w które wejście. Pozdrawiam

    • #67932
      Sławomir Bociek
      Uczestnik

      Sterowanie podłogówką jak masz zrealizowane? Zapewne jest zawór 3D termostatyczny z kapilarą na belce zasilającej przy rozdzielaczu ale czy są jakieś siłowniki i termostaty pokojowe? Pompa od podłogówki powinna pracować cały czas. Najlepiej wklej jakiś rysunek jak to jest zrealizowane. Pompę od podłogówki możesz podłączyć pod POMPĘ ZAWORU 1.

    • #67931
      Drzaszcz
      Uczestnik

      Dzięki za info jutro postaram się zrobić zdjęcie. Pozdrawiam

    • #67930
      Drzaszcz
      Uczestnik

      Witam mam na grzejnikach termostaty mechaniczne i przy piecu zawór czterodrozny

      Attachments:
    • #67929
      Sławomir Bociek
      Uczestnik

      Nie ma sensu podłączać tej pompy pod sterownik pieca. Ona ma pracować cały czas. Masz dwa rozwiązania sterowania podłogówką oczywiście prócz regulacji na rotametrach. Sterownik i siłowniki + termostaty pokojowe. W tym przypadku pompę podłączasz pod listwę. Lub zawór 3d termostatyczny albo zawór 3d z siłownikiem sterowany ze sterownika kotła + pogodówka (do tego można oczywiście podłączyć termostat(y) pokojowy) Pompa w tym przypadku jest zaraz za zaworem 3D podłączona pod sterownik kotła.

    • #67928
      Drzaszcz
      Uczestnik

      Dzieki za pomoc Pozdrawiam

Oglądasz 5 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.