Witam mam pytanie czy można do sterownika HT tronic 520 podłączyć pompkę zamontowaną na rozdzielaczu(fabrycznie) do ogrzewania podłogowego jeśli tak to w które wejście. Pozdrawiam
Sterowanie podłogówką jak masz zrealizowane? Zapewne jest zawór 3D termostatyczny z kapilarą na belce zasilającej przy rozdzielaczu ale czy są jakieś siłowniki i termostaty pokojowe? Pompa od podłogówki powinna pracować cały czas. Najlepiej wklej jakiś rysunek jak to jest zrealizowane. Pompę od podłogówki możesz podłączyć pod POMPĘ ZAWORU 1.
Nie ma sensu podłączać tej pompy pod sterownik pieca. Ona ma pracować cały czas. Masz dwa rozwiązania sterowania podłogówką oczywiście prócz regulacji na rotametrach. Sterownik i siłowniki + termostaty pokojowe. W tym przypadku pompę podłączasz pod listwę. Lub zawór 3d termostatyczny albo zawór 3d z siłownikiem sterowany ze sterownika kotła + pogodówka (do tego można oczywiście podłączyć termostat(y) pokojowy) Pompa w tym przypadku jest zaraz za zaworem 3D podłączona pod sterownik kotła.