Pilna pomoc – HT-tronic 200.

Strona główna Forum Pomoc techniczna Pilna pomoc – HT-tronic 200.

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #67832
      asdfdsa
      Uczestnik

      Witam

      Posiadam piec Red Uni 25 z dmuchawą WPA 120 oraz sterownik HT-tronic 200.

      Moje ustawienia to :
      Nastawa CO – 55
      Czas przedmuchu – 5
      Czas między przedmuchami -3
      Obroty min i max – 1 -4

      Mój ogólny problem :
      Dmuchawa jak i pompa same nie włączają się tylko samemu trzeba przycisnąć start…
      Jest strasznie dużo dymu w piecu który się uwalnia poza niego…
      Nie mogę osiągnąć temperatury wyższej niż 42 stopnie…
      Przy włączeniu dmuchawy i pompy kaloryfery stają się zimne.

      Komin oraz sam piec są wyczyszczone. Dmuchawa otwarta.

      Pozdrawiam

    • #67837
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sugeruję ustawienia dla węgla:
      Nastawa – 65oC
      Czas przedmuchu – 10s
      Czas pomiędzy przedmuchami – 5,5 min
      Obroty minimalne – 1
      Obroty maksymalne – 4

      Sugeruję ustawienia dla miału:
      Nastawa – 65oC
      Czas przedmuchu – 10s
      Czas pomiędzy przedmuchami – 3,0 min
      Obroty minimalne – 2
      Obroty maksymalne – 6

      Spalając węgiel jak i miał węglowy kocioł zawsze rozpalamy od góry.

      Temperatura załączenia pomp – 45oC (należy przytrzymać stop i jednocześnie nacisnąć F – zaświecą się kontrolki nastawa i pompa)
      Temperatura wyłączenia dmuchawy – 35oC (należy przytrzymać stop i jednocześnie nacisnąć F – zaświecą się kontrolki nastawa i pompa; następnie naciskamy ponownie F i zaświecą się kontrolki nastawa i dmuchawa).

      W celu uruchomienia kotła zawsze należy włączyć Start, aby sterownik wiedział, że ktoś uruchamia kocioł. Tylko proste sterowniki do pomp załączają pompę ją od konkretnej temperatury – sterownik kotłowy ze względów bezpieczeństwa posiada funkcje uruchomienia i wyłączenia.

      Komin powinien generować odpowiednie podciśnienie, aby wyciągnąć spaliny z kotła.

      Sprawdź czy kanał napowietrzający kotłownię jest drożny (niesprawne napowietrzenie kotłowni jest główną przyczyną dymienia z kotła).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #67836
      asdfdsa
      Uczestnik

      dziękuje.

      Dziś dzień wielkie próby 🙂

    • #67835
      asdfdsa
      Uczestnik

      Mam jeszcze mały problem z tym że dmuchawa wcale sie nie wyłącza…

    • #67834
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czy kontrolka na wyświetlaczu gaśnie?
      Czy dmuchawa pracuje przy wyłączonej kontrolce od dmuchawy?

      Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania będzie brzmiała TAK to w sterowniku uszkodzony jest element sterujący dmuchawą (TRIAK). Wystarczy go wymienić w najbliższym zakładzie naprawiającym elektronikę lub poprzez producenta firmę Foster z Pleszewa.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik