Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Ustawienia pieca 17 kw HT tronic 522
- Ten temat ma 34 odpowiedzi, 5 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 7 lat, 8 miesięcy temu przez Marcin Gumieniak.
-
AutorWpisy
-
-
13 marca 2015 o 15:17 #67751Marcin GumieniakUczestnik
Witam mam problem z ustawieniem pieca.
Posiadam piec EKO DUO NL 17 KW sterownik HT tronic 522 dmuchawa wpa 07.
Czy tak powinien wyglądać spalony węgiel ?
Ustawienia mam wszystkie takie jak zaleca serwis obroty dmuchawy mam na 1.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2e6b86ffb2b137a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9d6cd456ddad60d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3bc578afdd567fdc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d3c0284dbb8dcc2.html -
17 marca 2015 o 23:38 #67786tomekUczestnik
zwiększ czas pauzy podajnika
-
18 marca 2015 o 13:08 #67785Marcin GumieniakUczestnik
Moje ustawienia:
Temperatura kotła 60 st
Czas pauzy podajnika – 50s było też 45 i 55
Obroty dmuchawy – 1 (dmuchawa WPA 07)
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1
Przysłona jak na foto -
18 marca 2015 o 13:17 #67784MarcinUczestnik
Martin, ja bym jeszcze spróbował przymknąć tą przesłonę ze szczeliną na ok 2 cm
-
18 marca 2015 o 14:04 #67783Marcin GumieniakUczestnik
ok teraz jest otwarta na 3 cm zaraz zmniejszę do 2 cm
-
18 marca 2015 o 14:37 #67782MarcinUczestnik
na zdjęciu, które przesłałeś jest chyba nieco więcej niż 3 cm 🙂 ustaw na 2, wywal popiół i poczekaj do wieczora
skąd masz ten ekogroszek?
-
18 marca 2015 o 14:45 #67781Marcin GumieniakUczestnik
tak dokładnie jest 3.5 cm teraz jest 1.5 cm zobaczę wieczorem co się będzie działo
groszek mam dobry kal 26 suchy z polskiej kopalni znajomy mi go polecił sam pali nim 3 sezon i u niego jest ok a ja nie mogę ogarnąć mojego pieca !!! -
19 marca 2015 o 11:55 #67780Marcin GumieniakUczestnik
po całej nocy wygląda to tak :
Czas pauzy podajnika – 45 s
Obroty dmuchawy – 0 (dmuchawa WPA 07)
Czas oczekiwania – 9 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania 1 -
20 marca 2015 o 12:49 #67779SERWIS1Opiekun forum
Witam
Martin w popielniku masz samą szlakę, która ewidentnie świadczy o nadmiarze powietrza. Zostaw przysłonę otwarta tak jak na ostatnim zdjęciu. Skróć czas pauzy podajnika do 45-50s oraz czas oczekiwania do 7-8 min.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
20 marca 2015 o 14:57 #67778Marcin GumieniakUczestnik
Witam przesłona otwarta jest jak na ostatnim zdjęciu czas pauzy podajnika 45s
oraz czas oczekiwania jest na 9 zaraz zmienię na 7. A czy ta szlaka wpływa jakoś źle na kocioł ? -
21 marca 2015 o 00:30 #67777SERWIS1Opiekun forum
Witam
Szlaka jest wynikiem spalania paliwa w nadmiarze powietrza – kocioł pracuje na małej sprawności czyli spalanie paliwa jest wyższe niż przy sprawnym spalaniu.
Spalanie paliwa z nadmiarem powietrza skutkuje zaniżaniem się żaru, a tym samym przyspiesza zużycie palnika.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
24 listopada 2015 o 22:29 #67776Marcin GumieniakUczestnik
Witam
Nowy sezon grzewczy i nowe problemy nie do końca podoba mi się spalanie tego ekogroszku i trochę dużo go chyba spala 25kg na dobę Moje obecne ustawienia:Temperatura kotła 60 st
Czas pauzy podajnika – 48s
Obroty dmuchawy – 0 (dmuchawa WPA 07)
Czas oczekiwania – 9 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1 -
30 listopada 2015 o 13:44 #67775SERWIS1Opiekun forum
Witam
W popielniku jest sam popiół więc nie wiem w czym jest problem. Według mnie spalanie jest prawidłowe.
Przymknij ewentualnie przysłonę na dmuchawie, aby pozostała szczelina nie większa niż 1,5 cm.
Ilość spalanego węgla jest uzależniona od odbiorów ciepła i kaloryczności węgla.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
1 grudnia 2015 o 15:00 #67774Marcin GumieniakUczestnik
To ok dziękuje za zainteresowanie.
-
28 grudnia 2015 o 12:46 #67773Marcin GumieniakUczestnik
Witam chciałem zapytać za co odpowiada parametr,,Czas dmuchawy podtrzymania” zmieniłem moje ustawienia na :
Temperatura kotła 65 st
Czas pauzy podajnika – 45s
Czas oczekiwania – 9 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 15si moim zdaniem jest mniejsze spalanie na dobę i popiół jest bardziej sypki.
-
28 grudnia 2015 o 14:20 #67772MarcinUczestnik
Witaj martin,
czas dmuchawy w podtrzymaniu, oznacza okres czasu przez jaki pracuje dmuchawa w podtrzymaniu c parametr czas oczekiwania, czyli w Twoim przypadku co 9 min. załącza się dmuchawa na 15 s, a co 18 minut dmuchawa+podawanie węgla. Jeżeli masz cały czas wypukły kopiec, to może tak zostać, ważne, aby żar nie schodził za głęboko.
-
28 grudnia 2015 o 14:28 #67771Marcin GumieniakUczestnik
Kocioł jest w podtrzymaniu 1.20 h i delikatnie wypukły jest po tym czasie więc jest chyba ok jak będę miał chwile zamieszczę zdjęcie. A mam jeszcze jedno pytanie znajomy ma identyczny kocioł jak ja z dmuchawą wpa7 i ma biegi od 1 do 25 a u mnie jest od 0 do 5 więc chciałem spytać który bieg u niego odpowiada memu biegowi 0 ?
-
28 grudnia 2015 o 15:25 #67770MarcinUczestnik
Witam, w innym temacie Serwis napisał:
„Witam
Obroty dmuchawy „0” są najniższym biegiem dmuchawy w skali od 0 do 24.
W nowych sterownika „0” zostało zlikwidowane i skala obecnie mieści się od 1 do 25.”Podejrzewam, że zalezy to od wersji oprogramowania, którą posiada dany piec
-
28 grudnia 2015 o 18:20 #67769SERWIS1Opiekun forum
Witam
Biegowi „0” w starszych wersjach ze skalą 0-24 odpowiada bieg „1” w wersjach ze skalą 1-25.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
29 grudnia 2015 o 13:00 #67768Marcin GumieniakUczestnik
To już wszystko jasne dzięki. A to są fotki mego kociołka !
-
30 grudnia 2015 o 13:06 #67767Marcin GumieniakUczestnik
Witam chyba jednak nie jest dobrze nie podoba mi się wygląd tego popiołu .
-
31 grudnia 2015 o 12:00 #67766SERWIS1Opiekun forum
Witam
Na zdjęciach widać, że spalanie jest prawidłowe, ponieważ w popiele nie pozostają żadne części palne. W tym wypadku zmniejszyłbym jeszcze nadmuch.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
31 grudnia 2015 o 14:05 #67765Marcin GumieniakUczestnik
Witam a które obroty mam zmniejszyć ? A czy ten żar nie jest zbyt nisko ?
Obroty dmuchawy – 0 (dmuchawa WPA 07)
Czas dmuchawy podtrzymania – 15s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1 -
1 stycznia 2016 o 14:36 #67764Marcin GumieniakUczestnik
I mam jeszcze jedno pytanie czy takie podłączenie jest prawidłowe czy ta pompa z mieszaczem nie podbiera wody z grzejników ?
-
11 stycznia 2016 o 13:17 #67763SERWIS1Opiekun forum
Witam
Zmniejsz czas dmuchawy podtrzymania na 5s.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
11 stycznia 2016 o 15:17 #67762Sławomir BociekUczestnik
I mam jeszcze jedno pytanie czy takie podłączenie jest prawidłowe czy ta pompa z mieszaczem nie podbiera wody z grzejników ?
Rozumiem, że to jest rozdzielacz podłogowy z pompą mieszającą. Jeśli tak to nie pobiera z powrotu grzejników.
-
4 lutego 2016 o 01:19 #67761Marcin GumieniakUczestnik
Witam chciałem spytać czy w moim kociołku HT EKO DUO można spalać pellet bez żadnych przeróbek czy coś trzeba przerobić ?
-
4 lutego 2016 o 13:52 #67760SERWIS1Opiekun forum
Witam
Martin jeżeli chciałbyś bezpiecznie spalać pellet w swoim kotle musisz zamontować strażak na rurze podajnika (wymiana rury i montaż strażaka).
W celu uzyskania prawidłowego spalania należałoby przezbroić palnik na wersję TRIO, która posiada dodatkowe napowietrzenie nad komorą spalania (wymiana komory powietrznej palnika).Teoretycznie w palniku węglowym pellet będzię się spalał jednakże potrzebuje on większej ilości powietrza wtórnego.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
4 lutego 2016 o 18:44 #67759Marcin GumieniakUczestnik
Witam
Myślę że trzeba zmienić wszystkie części
A ile te wszystkie części kosztują ? -
8 lutego 2016 o 11:43 #67758SERWIS1Opiekun forum
Witam
Napisz maila na serwis@heiztechnik.pl a otrzymasz kompletna wycenę.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
1 stycznia 2017 o 23:55 #67757Marcin GumieniakUczestnik
Witam wszystkich
Kupiłem dwie tony innego węgla iż zwykle i mam trochę problemy ze spalaniem a mianowicie temp podajnika wynosi 50 st gdzie w kotłowni jest 25 st które ustawienia trzeba by było zmienić ?Moje ustawienia:
Temperatura kotła 65 st
Czas pauzy podajnika – 42
Obroty dmuchawy – 0 (dmuchawa WPA 07)
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1 -
2 stycznia 2017 o 14:34 #67756SERWIS1Opiekun forum
Witam
Przysłonę na dmuchawie otwórz na 1 cm.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
2 stycznia 2017 o 15:02 #67755Marcin GumieniakUczestnik
Przysłona jest otwarta właśnie na 1 cm.
-
3 stycznia 2017 o 12:33 #67754SERWIS1Opiekun forum
Witam
Na zdjęciach widzimy kocioł pracujący w trybie podtrzymania więc jedyne co mogę podpowiedzieć to skrócenie czasu oczekiwania do 8 min.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
13 stycznia 2017 o 12:35 #67753Marcin GumieniakUczestnik
Witam
Nic nie daje przestawianie czasu oczekiwania jedynie co daje to zmiana węgla na inny teraz jest 32 stopnie. Dziękuje za wszystkie sugestie. Pozdrawiam.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.