HT tronic 400

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT tronic 400

  • Ten temat ma 7 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 9 lat temu przez SERWIS1.
Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #67718
      aikka
      Uczestnik

      Witam,
      Od dwóch dni sterownik HT tronic 400 zaczął szwankować – zmienia sam temperaturę nastawu kotła, włącza zawór mieszający mimo iz ten był wyłączony. A dziś po awarii prądu przestał działać – na wyświetlaczu w górnej linii pojawiają się same prostokąciki zamiast tekstu. Hmmm…. co może wywołać taką reakcję? Oczywiście nic nie chodzi żadne pompki, zawory, nawiew nie świecą się diody – sterownik w ogóle nie reaguje.

    • #67726
      Marcin
      Uczestnik

      Witam, sprawdzałeś wszystkie podłączenia, kable?

    • #67725
      aikka
      Uczestnik

      Dokładnie, wszystko razem z rozbieraniem sterownika. Co ciekawe po zmianie ustawień sterownik znów po jakimś czasie np 3 godziny głupieje. Włącza alarmy a dziś …. padł.

    • #67724
      aikka
      Uczestnik

      Zawsze na początek pojawia się napis Heiztechnik, a teraz nic tylko prostokąty zamiast liter i zero dalszej reakcji. Płyta w środku nie wygląda na „przepalona” mówiąc laicko.

    • #67723
      Marcin
      Uczestnik

      on jest wbudowany w kocioł, czy znajduje się na kotle?

    • #67722
      aikka
      Uczestnik

      Na kotle

    • #67721
      Marcin
      Uczestnik

      SKORO NIE WIDAĆ NADPALEŃ, TO MOŻE KTÓRYŚ Z PRZEKAŹNIKÓW

    • #67720
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W sterowniku poprzez jakieś przepięcie został skasowany program. Teoretycznie wystarczy wgrać go ponownie jednakże nie jest to w 100% pewne rozwiązanie. Sugeruję wysłanie sterownika do producenta w celu wykonania sprawdzenia i doprowadzenia do stanu używalności.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku