Praktycznie nastawy mocy podczas pracy (czas pauzy podajnika i obroty dmuchawy) pozostają takie same jak na zimę ponieważ kocioł pracuje w lecie głównie w trybie podtrzymania żaru. W trybie podtrzymania zweryfikuj parametry:
Czas oczekiwania – 8 min
Krotność podawania – 2
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1 (przysłona na dmuchawie otwarta na około 1,5 cm)
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik