      Witam.
      Proszę o poradę w dokończeniu optymalnego ustawienia kotła. Jestem nowym użytkownikiem kotła na pellet i to będzie mój pierwszy sezon grzewczy.
      Mam kocioł Red Pellet Duo 12kW, cały dom ogrzewanie podłogowe, zawór 4d jest, termometr zew jest.
      Na wskazanie serwisanta ustawiłem sterowanie standardowe wył. Fullogic, sterowanie pogodowe wyłączone.
      Ustawienia jakie mam:
      – temperaturę zadaną kotła jest 70 st.
      – histereza kotła 20st
      – max temperatura mieszacza 45 st
      – min. temperatura mieszacza 20 st.
      Nie wiem jak ustawić:
      – temperaturę załączania pompy CO (mam teraz 35 st) czy dobrze?
      – podwyższenie temp. zadanej kotła od CWU i mieszacza (jest 5) czy dobrze?
      – zakres proporcjonalności mieszacza (jest 5) jak powinno być.

      Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje za wskazówki.

    • #67521
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ustaw Histerezę kotła na 15oC.

      Temperaturę załączenia pomp ustaw na 50-55oC.
      Podwyższenie temperatury od CWU i mieszacza ustaw na 10oC.
      Zakres proporcjonalności pozostaw na 5.

      Parametrów, których nie znasz sugeruję nie dotykać.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik