19 listopada 2015 o 16:40 #67454
MARCIN80A
UczestnikWitam wszystkich posiadam kocioł EKO DUO NL 17 KW sterownik HT tronic 522 wszystko było jak dotej pory w porządku aż do momentu zamontowania siłownika na zawór mieszający co prawda piec mniej spala groszku jest to 25 kg na 2 doby ! a jednak nie pokoi mnie wygląd tego węgla.
Moje ustawienia:
Temperatura kotła 60 st
Czas pauzy podajnika – 48s
Obroty dmuchawy – 0 (dmuchawa WPA 07)
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1Czas pracy zaworu 5s
Czas pauzy zaworu 20s
Histereza 1Co jest nie tak z tymi ustawieniami ?
-
19 listopada 2015 o 17:55 #67505
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Kocioł prawdopodobnie pracuje długo w podtrzymaniu.
Popraw dwa parametry:
Czas oczekiwania – 8 min
Krotność podawania – 3Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
19 listopada 2015 o 20:51 #67504
MARCIN80A
UczestnikTak dosyć długo kocioł jest w podtrzymaniu krotność była ustawiona 3 ale jeszcze spróbuje zmniejszyć czas oczekiwania i zobaczę
-
20 listopada 2015 o 18:21 #67503
MARCIN80A
UczestnikWitam jest chyba ok ale jeszcze poobserwuje zobaczę co się będzie działo ! ogólnie to jestem zadowolony z tego siłownika spalanie groszku zmniejszyło się o 30% spalanie groszku łącznie z cwu 25 kg na 2 doby to moim zdaniem dobry wynik.
-
24 listopada 2015 o 11:18 #67502
Krystian Wojtowicz
Uczestnik25 kg/2 dobry to dobry wynik? Trudno powiedzieć, gdyż nie ma podstawowych żadnych danych na temat pow. ogrzewanej, temperatury w pomieszczeniach, temperaturze na dworze, czy grzejesz CWU?
U mnie np. przy pow. ogrzewanej 160 m2, średniej temperaturze w domu 21 stopni, średniej temperaturze na zewnątrz 4-5 stopni, grzane CWU kocioł potrzebuje 25 kg na 3 dni.
-
24 listopada 2015 o 18:48 #67501
MARCIN80A
UczestnikWitam to moim zdaniem bardzo dobry wynik ! Ja do ogrzania mam 130m2+ CWU w domu temp 23 stopnie na zewn 2 -3 stopnie i 4 osoby w domu ? A jaki masz kocioł i jaki masz ustawienia ?
-
24 listopada 2015 o 21:56 #67500
MARCIN80A
UczestnikPo kilku dniach obserwacji popiół wygląda tak !
i mam wrażenie że piec mniej pracuje w podtrzymaniu.
-
25 listopada 2015 o 02:03 #67499
Jarek
Uczestnik25 kg/2 dobry to dobry wynik? Trudno powiedzieć, gdyż nie ma podstawowych żadnych danych na temat pow. ogrzewanej, temperatury w pomieszczeniach, temperaturze na dworze, czy grzejesz CWU?
U mnie np. przy pow. ogrzewanej 160 m2, średniej temperaturze w domu 21 stopni, średniej temperaturze na zewnątrz 4-5 stopni, grzane CWU kocioł potrzebuje 25 kg na 3 dni.
No to wynik rewelacyjny. Również prosił bym o ustawienia jakie masz, bo właśnie jestem świeżo po montażu pieca i u mnie spalanie w 1-szym tygodniu użytkowania na poziomie 35kg/doba 🙁
Fakt, że nie do konca ocieplony dach, ale to i tak sporo. Mam 160m w tym ok 70m podłogówki, Pozdr Jaro -
25 listopada 2015 o 09:46 #67498
Krystian Wojtowicz
UczestnikWitam.
Moje ustawienia:
Temperatura kotła 65 st
Czas pauzy podajnika – 55s
Obroty dmuchawy – 6 (dmuchawa WPA 07), dmuchawa przysłonięta na 1cm
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Czas dmuchawy podtrzymania – 5s
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Obroty dmuchawy wzrost – 1
temperatura Ogrzewania podłogowego – 33 stopnie
temperatura grzejników – 45 stopni.Dodatkowo posiadam regulator ciągu kominowego, przepustnicę, ochronę powrotu.
Minimalna temp. na kotle w czasie pracy 60 stopni, maksymalna w podtrzymaniu 73 stopnie. W podtrzymaniu, gdy nie ma poboru, pracuje przez ok. 1,5h, zanim spadnie temp.Węgiel kamienny jaki mam to taki za 700zł/tonę. Próbowałem chyba z 10 rodzajów węgla, w tym takich za 1000zł/tonę i zauważyłem, że te drogie się u mnie się źle spalają, mocno szlakują. Nie wiem czy to wynik dużej kaloryczności węgla, czy mój kocioł nie „łyka” takiego węgla.
Jeśli chodzi o ocieplenie domu to elewacja – 15cm styropianu grafitowego, podłoga 10cm styropianu grafitowego, docieplenie poddasza 30 cm wełny mineralne lambda 0,035, okna o współczynniku 0,6.
Do Jaromaxbimmer.
Ja jak nie miałem docieplonego dachu i dom był rok po budowie to kocioł zużywał mi 25kg węgla/dobę bez względu na temperaturę na zewnątrz. Jest to normalne zjawisko, gdyż budynek jest jeszcze mokry, a przez dach ucieka bardzo dużo ciepła (wedle fizyki podgrzane powietrze unosi się).Do MARCIN80A
Kocioł HT eko 25kW, sterownik 522.Dodam na koniec tylko, że przesiedziałem 6 miesiący (dzień w dzień) nad kotłem, gdyż miałem z nim duże problemy. W podtrzymaniu kocioł podbijał temperaturę do temp. max. kotła, żar wchodził w retortę, czego konsekwencją był zakup nowych części do kotła.
-
25 listopada 2015 o 22:03 #67497
damian
UczestnikWitam, powiedzcie użytkownicy jak z napowietrzeniem kotłowni u was, macie tzw ,,zetkę” ? u mnie trochę wychładza pomieszczenie.
-
26 listopada 2015 o 09:39 #67496
Krystian Wojtowicz
UczestnikJa mam Zetkę i też mi ochładza pomieszczenie. Mam na zetce od strony kotłowni założoną kratkę z żaluzją, jak jest zimno to przysłaniam otwór zetki, wtedy tak się nie wychładza.
-
26 listopada 2015 o 09:42 #67495
Krystian Wojtowicz
UczestnikMaricnie80A a co to jest ten „siłownik”?
-
26 listopada 2015 o 12:03 #67494
Marcin
UczestnikHej Kridor, widzę, że masz już wszystko dograne, śledzę czasami forum, parę postów wyżej wspomniałeś, że masz ustawioną dmuchawę WPA 07 na 6 biegu. Mam taki sam piec, jak Ty, sterownik też, tylko, że u mnie maksymalnym biegiem dmuchawy jest 5. Czy to pomyłka, czy jakoś to odblokowałeś? I jak rozwiązałeś ochronę powrotu? Poprzez zawór 4 d, czy jakieś ustawienia w sterowniku? U mnie niestety nie ma w sterowniku opcji ochrony powrotu, mam jedynie zawór 4 d, który ustawiam ręcznie.
-
26 listopada 2015 o 12:07 #67493
Marcin
UczestnikMaricnie80A a co to jest ten „siłownik”?
Kridor, Marcinowi80A chodzi zapewne o siłownik zaworu 4d. Ustawiasz temperaturę wody na wyjściu do CO i zawsze jest taka sama niezależnie od zapotrzebowania na ciepło, np. masz termostaty na grzejnikach i niezależnie, czy są otwarte 4, czy np. 15, zawsze masz tą samą temperaturę wody na grzejniki, zawór sam się po prostu otwiera i przymyka
-
26 listopada 2015 o 13:27 #67492
MARCIN80A
UczestnikWitam
tak miałem na myśli siłownik zaworu 4d moim zdaniem to dobre rozwiązanie na kotle mam teraz temp .65 stopni a na dom wychodzi temp. 31 stopni.
A co do napowietrzenia kotłowni to ja żadnej zetki nie posiadam kotłownie mam 11 m2 i obok kotłowni garaż 30 m2 i drzwi są cały czas otwarte i myślę że powietrza wystarcza i jest spoko bo jest ciepło i w kotłowni i garażu. -
26 listopada 2015 o 18:51 #67491
Krystian Wojtowicz
UczestnikWitaj Gieronimo.
Tak. Rozwiązałem swój problem. A Ty?
Jeśli chodzi o wentylator to masz rację. Mam ustawiony na 5 bieg.
Jeśli chodzi o ochronę powrotu to założyłem pompę pomiędzy wyjściem i wejściem kotła. Działa to tak, że jeśli spadnie temperatura w kotle poniżej zadanej to uruchamia się pompa. W tym momencie obieg wody występuje tylko i wyłącznie przez pompę. Reszta obiegów nie działa. Jak się woda nagrzeje to wyłącza się pompa i woda płynie do kaloryferów. Nie montowałem ochrony przez zawór 4d.
Ja mam wszystkie zawory trój i cztero-drogowy sterowany siłownikami.
Kocioł mam ze sterownikiem 522. Tam jest sterowanie pompą ochrony kotła. -
26 listopada 2015 o 19:51 #67490
Marcin
UczestnikHej, a jak poradziłeś sobie z ciągiem kominowym? Ja na razie zostawiłem, jak jest – rck i przesłona na dmuchawie oraz cegłówki w piecu na wyjściu do komina.
-
26 listopada 2015 o 19:55 #67489
Marcin
UczestnikWitaj Gieronimo.
Tak. Rozwiązałem swój problem. A Ty?
Jeśli chodzi o wentylator to masz rację. Mam ustawiony na 5 bieg.
Jeśli chodzi o ochronę powrotu to założyłem pompę pomiędzy wyjściem i wejściem kotła. Działa to tak, że jeśli spadnie temperatura w kotle poniżej zadanej to uruchamia się pompa. W tym momencie obieg wody występuje tylko i wyłącznie przez pompę. Reszta obiegów nie działa. Jak się woda nagrzeje to wyłącza się pompa i woda płynie do kaloryferów. Nie montowałem ochrony przez zawór 4d.
Ja mam wszystkie zawory trój i cztero-drogowy sterowany siłownikami.
Kocioł mam ze sterownikiem 522. Tam jest sterowanie pompą ochrony kotła.Zrobisz fotkę? Byłbym wdzięczny. Sterownik to obsługuje bez problemu? Jak to podłączyć? Pytam, bo wynik spalania masz iście mistrzowski. Ja przy tych samych metrach, co Ty i takim samym ociepleniu oraz oknach osiągam przy +5 C ok 12,5-15 kg/dobę, przy czym myślę, że kubaturę mam ciut większą, bo wysokość salonu oraz kuchni ( ok 60 m2 ) to ok 3,3 m.
-
26 listopada 2015 o 20:05 #67488
Marcin
Uczestnika temperatury w pomieszczeniach:
salon/kuchnia – 23
łazienka – 24
reszta 22 -
27 listopada 2015 o 09:08 #67487
Krystian Wojtowicz
UczestnikHej, a jak poradziłeś sobie z ciągiem kominowym? Ja na razie zostawiłem, jak jest – rck i przesłona na dmuchawie oraz cegłówki w piecu na wyjściu do komina.
RCK, przepustnica, no i zabawa z parametrami.
RCk mam na 10Pa. Dodatkowo zablokowałem klapę w RCK tak, żeby się do końca nie zamykała (ja mam dźwigienkę do blokowania klapy w pozycji zamkniętej).
-
27 listopada 2015 o 09:13 #67486
Krystian Wojtowicz
UczestnikGieronimo
w sterowniku parametr bodajże nazywa się pompa powrót.
Jeśli chodzi o zdjęcie to nie zrobię, bo mam wszystko schowane za kotłem. Tam jest tak dużo rurek, że byś się nie połapał. Jak będę miał chwilę to narysuję schemat. -
27 listopada 2015 o 10:31 #67485
Krystian Wojtowicz
UczestnikGieronimo.
Ten parametr może się nazywać też pompa kotła.
-
27 listopada 2015 o 12:41 #67484
Marcin
UczestnikHej Kridor, dzięki za info, mam niestety sterownik 520, nie 522, jak Ty, stąd nie ma tego u mnie.
Nie mam też siłownika do zaworu 4d, zastanawiam się, czy go nie zamontować, ale mam też termostaty na grzejnikach, stąd nie wiem, czy jest sens, bo w momencie, gdy termostaty zamykają grzejniki i tak nie ma odbioru ciepła z pieca, czy więc gra warta świeczki? Podłogówką steruje u mnie zawór 3 d i ta pompa chodzi cały czas z temperaturą na wyjściu 31 stopni. -
27 listopada 2015 o 12:53 #67483
Marcin
Uczestnikznalazłem coś takiego Kridor, siłownik+regulator z funkcją ochroby powrotu, ale zastanawiam się, czy kupować sam siłownik + dokupić jakiś moduł do sterownika pieca ( a może jest w standardzie ), czy też kupić cały zestaw jak w necie.
-
27 listopada 2015 o 12:53 #67482
-
30 listopada 2015 o 14:02 #67481
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Gieronimo obroty dmuchawy maksymalnie można odblokować do 24 (25 w nowszych wersjach) jednakże celowo zostały one zablokowane, ponieważ w małych kotłach nadmuch jest wystarczający
MARCIN80A na twoim miejscu w trybie ekspresowym wykonałbym napowietrzenie kotłowni, bo jak potrujesz rodzinę tlenkiem węgla to na reakcję może być za późno.
Napowietrzenie jest potrzebne w celu dostarczenia powietrza do spalania – stwierdzanie że dostępne jest duże pomieszczenie jest błędne. Można to porówna do oddychania mając na głowie założony duży (np. 200l) foliowy worek – zastanów się a jak długo wystarczyłoby Ci powietrza.
Swoją drogą kto odbierał kotłownię bez napowietrzenia? W tym momencie według przepisów bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku kotłownia powinna zostać zamknięta i wyłączona z eksploatacji do czasu wykonania napowietrzenia kotłowni.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
30 listopada 2015 o 14:09 #67480
Marcin
UczestnikWitam, dziękuję za info, mam pytanie, czy automatyka 520 ma w sobie możliwość sterowania siłownikiem zawory 4d, czy potrzebny jest osobny regulator? Czy daje to jakieś wymierne oszczędności w przypadku zamontowanych termostatach na grzejnikach?
-
30 listopada 2015 o 14:22 #67479
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Automatyka umożliwia obsługę zaworu mieszającego regulując temperaturę instalacji.
Montaż siłownika umożliwia sterowanie pogodowe instalacją zmieniając temperaturę instalacji wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej.
Termostaty praktycznie zapewniają oszczędność w spalaniu paliwa jednakże sterowanie pogodowe stabilizuje płynność przekazywania ciepła na budynek ograniczając skokową pracę kotła (termostaty na grzejnikach odcinają odbiór i tym samym równie gwałtownie go zwiększają). Płynna praca kotła sprzyja niższemu zużyciu paliwa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
30 listopada 2015 o 14:31 #67478
Marcin
Uczestnikok, dzięki za info, mam jeszcze pytanie, czy jest u Państwa coś takiego jak aktualizacja softu do sterownika 520? Mam piec z listopada 2013, nie wiem, może są jakieś nowe aktualizacje, nowe funkcje? Ile to kosztuje, czy jest darmowe?
-
1 grudnia 2015 o 12:13 #67477
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Napisz jaką masz wersję programu.
Aktualizacja jest odpłatna. Można ją zrobić bez dodatkowych kosztów podczas przeglądu kotła (jest wtedy w cenie przeglądu).
Normalny koszt aktualizacji w przypadku wysłania sterownika do Heiztechnik to 50 zł netto plus przesyłki. W przypadku aktualizacji na miejscu przy kotle koszt jest taki sam jak za przegląd kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
1 grudnia 2015 o 18:36 #67476
Marcin
UczestnikWitam, dzięki za info.
Kridor,
jak poradziłeś sobie z ciągiem kominowym?
-
3 grudnia 2015 o 10:40 #67475
Krystian Wojtowicz
UczestnikWitam
Automatyka umożliwia obsługę zaworu mieszającego regulując temperaturę instalacji.
Montaż siłownika umożliwia sterowanie pogodowe instalacją zmieniając temperaturę instalacji wraz ze zmianą temperatury zewnętrznej.
Termostaty praktycznie zapewniają oszczędność w spalaniu paliwa jednakże sterowanie pogodowe stabilizuje płynność przekazywania ciepła na budynek ograniczając skokową pracę kotła (termostaty na grzejnikach odcinają odbiór i tym samym równie gwałtownie go zwiększają). Płynna praca kotła sprzyja niższemu zużyciu paliwa.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikWitam
w opisywany przez Serwis sposób jest logiczny tylko przy założeniu, że każde pomieszczenie będzie posiadać oddzielne zasilanie CO ze sterownikiem pokojowym. Bo jeśli mamy 2 pomieszczenia o znacząco różnych kubaturach (np. 100 m3 i 300m3), lub różnej izolacyjności przegród, sterowane przez jeden sterownik pokojowy to nie jesteśmy w stanie uzyskać jednakowej temperatury w obu pomieszczeniach bez użycia termostatu na grzejnikach.Wg mnie sterowanie pokojowe ma sens tylko dlatego, że w momencie, kiedy w pomieszczeniach uzyskana zostanie żądana temperatura i termostaty zamkną grzejnik to sterowanie pokojowe wyłączy pompę a siłownik zamknie zawór. Wtedy nie tracimy na prądzie i stratach przesyłu ciepłej wody. Bo wiemy, że woda w rurach się schładza. W takim układzie trzeba pamiętać, aby sterownik pokojowy umieścić w najchłodniejszym miejscu.
Serwis mocno przejaskrawia temat gwałtownych skoków temperatur, gdyż temperatura w pomieszczeniu wynosi ok 20 stopni. Podobną temperaturę ma woda w grzejniku w tym pomieszczeniu. Tak więc jak włączy się termostat grzejnika to temperatura na kotle nie spadnie nagle do 20 stopni (w szczególności, że w dzisiejszych czasach instalacje CO są małej pojemności wodnej). Tutaj też duże znaczenie ma przewymiarowanie kotła. Przewymiarowany kocioł jest w stanie szybciej dogrzać wodę.
Jednak wadą, jaką zauważam przy zastosowaniu termostatów na grzejnikach, jest problem z rozbiorem ciepła podczas, gdy kocioł przekroczy temperaturę maksymalną. Wtedy niestety termostaty ograniczają możliwości ochronne kotła.
Ja mam termostaty na grzejnikach. Nie zauważyłem, żeby kocioł gwałtownie się ochładzał podczas rozbioru na wszystkie grzejniki naraz.
-
3 grudnia 2015 o 10:42 #67474
Krystian Wojtowicz
UczestnikWitam, dzięki za info.
Kridor,
jak poradziłeś sobie z ciągiem kominowym?
Gieronimo.
RCK i przepustncia.
-
11 grudnia 2015 o 18:33 #67473
MARCIN80A
UczestnikWitam wszystkich
Odp do SERWIS1
Napowietrzenie kotłowni było ale strasznie wyziębiało się pomieszczenie więc zrobiłem napowietrzenie w garażu ! kotłownia nie jest blisko powierzchni mieszkalnej więc nikogo nie podtruje ! a poza tym czy ty robisz wszystko zgodnie z przepisami ? i kolejne pytanie dlaczego w waszej firmie pewien moduł kosztuje 500 zł a u Pana X 300 zł i jest identyczny a może logo firmy tyle kosztuje ? piszesz że testujecie różne rodzaje węgli dlaczego nie zamieścisz jakiegoś zdjęcia jak to wygląda pewnie wszyscy użytkownicy by chcieli zobaczyć jak wygląda profesjonalne ustawienie kotła Pozdrawiam ! -
14 grudnia 2015 o 09:23 #67472
Krystian Wojtowicz
UczestnikWitaj marcinie80A
Po pierwsze nie chwal się, że łamiesz przepisy. Jak robisz coś wbrew im to zachowaj to dla siebie.
Po drugie jest wolny rynek. Jeśli chcesz kupić moduł od producenta to zapłacisz. Masz logo, masz pewność pochodzenia produktu, gwarancję nie na niby itp. itd. Tak samo jest z serwisem samochodowym.
Co do węgla to się zgadzam. Niestety informacja tekstowa, że ten węgiel za 1000 zł jest polecany to, przynajmniej dla mnie, nie jest wystarczająca zachęta do jego kupna. Miałem węgiel za 1000zł z pewnego pochodzenia. Teraz mam za 700zł z niepewnego pochodzenia. No i ten za 700zł dużo lepiej się pali. -
14 grudnia 2015 o 15:42 #67471
Marcin
UczestnikWitam Panów, odnośnie ekogroszków i ich jakości znalazłem dość fajny link, niestety nie dotyczny on naszych kociołków i sterowników, ale myśle, że zawiera kilka istotnych informacji.
http://suspenser.eu/testy-ekogroszku/
Z moich osobistych uwag – ten sam ekogroszek spala się różnie w tych samych piecach na tych samych ustawieniach. Niestety każdy z nas musi przejść swoje zanim dojdzie do satysfakconujących go wyników. Różne są instalacje, różne domy – inne ocieplenia, inne kominy, inny ciąg, itp., itd.
Można by sie pokusić o założenie takiego wątku na tym forum, ale czy użytkownicy tych kociołków będę wpisywać swoje uwagi i spostrzeżenia?
Oczywiście, wśród wielu wątków i postów znajdiją się informacje, jak ustawić piec. -
14 grudnia 2015 o 19:28 #67470
MARCIN80A
UczestnikNapisałem u Pana X bo nie chcę robić tu jakiejś reklamy są to identyczne moduły.
-
15 grudnia 2015 o 01:32 #67469
Marcin
UczestnikHej Marcin,
pewnie masz rację, w przypadku naszych kociołków sterowniki produkuje foster, podajniki pancerpol, silniki besel, a dmuchawy jakaś inna firma. HT postępuję tak, jak większość producentów, czyli projektuje sam kocioł, a osprzęt zamawia u poddostawców. Tak jest u wielu producentów i nic na to nie poradzisz. Tak samo jest w samochodach, turbo – Garret, wtryski – denso, bosch lub simens, itp, Tak jest taniej i wygodniej. -
18 grudnia 2015 o 19:18 #67468
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Gieronimo zamieściłeś ciekawy link jednakże weź pod uwagę fakt, że zamieszczone tak wyniki są efektem testów przeprowadzonych w warunkach domowych i bez odpowiednich przyrządów (w warunkach domowych nie da się wykonać poprawnie nawet badania sprawności kotła według wytycznych z normy 303-5). Sprawdzanie parametrów paliwa wykonuje się poprzez badanie laboratoryjne.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
21 grudnia 2015 o 19:26 #67467
Marcin
UczestnikWitam, ok, zgoda, ale takie informacje, jak cena, czy ilość popiołu są względnie stałe, a i informacja, czy eko dojechało suche, czy mokre, też jest istotna. Kilka razy dostawałem badania laboratoryjne, problem w tym, że zazwyczaj te badania są duże starsze niż dostawa i tak oto średnio w nie wierzę. Badania też są robione na podstawie dostarczinych próbek, a co człowiek otrzyma poźniej to zupełnie inna historia. Myślę, że jeszcze sporo czasu minie zanim ta dziedzina handlu zostani unormowana – ekogroszek jak auta od handlarzy – nigdy nie wiesz, co jest w środku i jaki ma przebieg
-
27 grudnia 2015 o 22:58 #67466
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Gieronimo pominąłem jeden Twój post odnośnie napowietrzenia. Otóż napowietrzenia kotłowni nie jest potrzebne jedynie ze względu na przepisy. Chcąc spalać jakiekolwiek paliwo musimy dostarczyć powietrze do spalania. Spalanie paliwa bez stałego dostępu powietrza można porównać do oddychania w worku na głowie.
Możesz próbować przekonywać mnie do swoich racji jednakże to jest tak jakbyś mi mówił że ziemia jest płaska i podtrzymują ją cztery słonie – z fizyką się nie dyskutuje chyba że masz dowody na potwierdzenie nowych praw ale z tym to musisz zgłosić się do instytutów badawczych.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
28 grudnia 2015 o 11:45 #67465
Marcin
UczestnikWitam Serwis, chyba mnie z kimś pomylono, bo ja mam napowietrzenie kotłowni i jestem jego zwolennikiem.
-
28 grudnia 2015 o 17:50 #67464
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Przepraszam Gieronimo to miało być do MARCIN80A.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
1 stycznia 2016 o 13:23 #67463
MARCIN80A
UczestnikWitam
Czy 40 stopni na powrocie to ok ?
A na jakim biegu działają u was pompki u mnie CO 2 , podłogówka 2, CWU 1 -
1 stycznia 2016 o 13:57 #67462
Jarek
UczestnikA ja mam pytanie odnośnie estetyki. Mianowicie, piec mam od niewiele ponad 2 miesiące, a już w kilku miejscach odeszła mi farba na rantach drzwiczek. Czy to jest normalne? Pozdr Jaro
A żeby nie było że jest nie na temat to proszę o info co jest przyczyną robienia się spieków? Po zmianie groszku na bardziej kaloryczne zaczęły mi się robić 🙁 -
4 stycznia 2016 o 13:41 #67461
PawPac
UczestnikProśba do Kridor-a
Czy możesz przesłać schemat Twojej instalacji a w szczególności jak rozwiązałeś ochronę powrotu. Chcę przerobić nieco moją instalacje i dlatego pytam. Rozważam rożne rozwiązania. Szczególnie zaciekawiło mnie Twoje rozwiązanie powrotu bez zaworu 4-drożnego. -
4 stycznia 2016 o 15:17 #67460
Krystian Wojtowicz
UczestnikTo jest schemat:
https://heiztechnik.pl/schematy/Ochrona%20powrotu%20-%20pompa.pdf
-
4 stycznia 2016 o 21:26 #67459
mag_545
UczestnikWitam.
Posiadam kocioł Q Eco Duo 35kW, sterownik HT tronic 500.
Mam problem ze zbyt dużą ilością spalania ekogroszku (2 worki 25 kg na dobę) 100 kg na 2 doby!Moje ustawienia:
Temperatura kotła – 60 st
Czas pauzy podajnika – 70 s
Obroty dmuchawy – 6 bieg (dmuchawa WPA 07/DM 85)
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Czas dmuchawy podtrzymania – 5 s
Obroty dmuchawy wzrost – 1
Temperatura załączania pompy – 50 stDom jest o powierzchni 200 m kw ocieplony styropianem 15 cm i dach wełną mineralną 40 cm, ogrzewanie podłogowe plus 3 grzejniki w budynku, bufor o pojemności 1000 l, bez ogrzewania CWU. Do domu przyległy jest garaż o powierzchni 50 m kw, w którym znajdują się dwa grzejniki.
Ekogroszek z węgla kamiennego o mocy 25 KJ – 920 zł za tonę.Co może być przyczyną tak dużej ilości spalania ekogroszku? Czy ustawienia są prawidłowe? W załączeniu dodaje zdjęcia przepalonego ekogroszku (czy spala się prawidłowo?) oraz zdjęcie paleniska. Proszę o odpowiedź, która pozwoli rozwiązać problem.
-
5 stycznia 2016 o 14:53 #67458
Pablo_83
UczestnikTo jest schemat:
https://heiztechnik.pl/schematy/Ochrona%20powrotu%20-%20pompa.pdf%5B/quote%5D
Kridor a masz jakieś wskazówki odnośnie mojego pieca? Podałem Ci parametry w wątku 17 kw eko
-
11 stycznia 2016 o 13:20 #67457
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Mag_545 przy tak ustawionym spalaniu ogrzewasz solidnie okolicę więc spalanie nie jest złe.
Ustaw czas pauzy podajnika na 50s i obroty dmuchawy na 2 (przysłona otwarta na 1,5 cm a spalanie spadnie.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
12 stycznia 2016 o 11:54 #67456
Sławomir Bociek
UczestnikWitam
Czy 40 stopni na powrocie to ok ?
A na jakim biegu działają u was pompki u mnie CO 2 , podłogówka 2, CWU 1CO: auto adapt 1/3 skali(pompa 1-4), podłogówka: 1(pompa 1-6), CWU: 1(pompa 1-4), Pompa obiegu kotłowego 1 (pompa 1-4) przydławiona zaworem (temperatura powrotu min 45st).
-
-
AutorWpisy