14 grudnia 2015 o 13:41 #67339TomaszUczestnik
Witam, przymierzam sie do zakupu kotla na pellet i mam dylemat ktory z tych kotlow wybrac ht daspell czy q pellet duo. Zamierzam ogrzewac dom o powierzchni 160m2 w ktorym wykonana jest w calosci podlogowka, dom ocieplony sciany 15 cm styropian, podloga 12cm oraz strop 30cm welny jest to dom parterowy.Bardzo prosze o pomoc ktory kociol wybrac poniewaz na dniach musze podjac decyzje.
-
15 grudnia 2015 o 04:40 #67355PatrolUczestnik
daspell, bo ma ruszt awaryjny żeliwny, a q pellet ma wodny
-
15 grudnia 2015 o 05:13 #67354TomaszUczestnik
ja tez jestem bardziej przekonany do daspell
Patrol a powiedz mi czy do palnika to trzeba czesto zagladac/czyscic bo w daspell jest chyba latwy dostep a w qpellet duo to trzeba sie polorzyc zeby palnik zobaczyc.
-
15 grudnia 2015 o 17:39 #67353Jacek JJJUczestnik
Też myślę że Daspell jest lepszy ale wydaje mi się że jak ja kupowałem daspell to Q pellet duo nie miał
” palca zgarniającego szlakę powstałą w efekcie spalania” teraz widzę że ma, ale być może się mylę….Dodatkowo proponuje żebyś ogarnął jak wygląda sprawa z :
„Kocioł może być wyposażony w palnik rotacyjny System R*, który umożliwia spalanie pelletów – w czasie spalania następuje obrót komory spalania i samoczyszczenie palnika.”
Nie wiem co to za opcja ja w swoim daspell nie mam i czyszcze ręcznie – jak kupisz z tą opcją lub dowiesz się co to daj znać….
Widzę że dostępna jest w obu kotłach nie wiem czy to nowość czy coś przeoczyłem jak kupowałem….
-
15 grudnia 2015 o 23:34 #67352TomaszUczestnik
System R jest to nowy palnik Pellasa o nazwie REVO mowia ze dobry jest do spalania slabszego jakosciowo pelletu dziala na zasadzie ze rura w rurze sie obraca, moze i lepszy ale doplata 1100zl w stosunku do standardowego x-mini.
jackjj – jak dlugo uzytkujesz tego daspella, jakiej mocy, jaki dom i spalanie?
-
15 grudnia 2015 o 23:43 #67351Jacek JJJUczestnik
jackjj – jak dlugo uzytkujesz tego daspella, jakiej mocy, jaki dom i spalanie?
Czesc
Tomi12
Masz szczegółowo opisane wcześniej ( DasPell wasze spalanie i parametry ) chatka 135m użytkowej po podłodze 200m kubatura 700m3 kocioł daspell 15kW bez bajerów + pogodowka i termostat salus sama podlogówka bez kaloryfery, mam od sierpnia pale na fest jak to mówiła moja babcia od 13 X 2015 najmniej mi spalił przez tydzień 7 worków najwięcej 9 worków po 15 kg ale co to za zima była. Teraz tydzień jechałem na 9.8kW to 8 worków poszło teraz podniosłem na 11kW dla 100% i zobaczę co będzie w następną niedzielę jaki będzie wynik…PS.Tomi12 jak się zdecydujesz albo i wcześniej przeczytaj cały ten temat (DasPell wasze spalanie i parametry) jest tego dość dużo ale warto będziesz wiedział czego się spodziewać ja np. trochę inaczej sobie to wyobrażałem np.myślałem że nie będę musiał niczego ustawiać tylko włącze i będzie działać tzn grzać a tu trochę tego jest do ogarnięcia…ale również myślałem że będzie więcej czyszczenia, popiołu, wynoszenia, nasypywania, etc. Nie wiem jak inni ale na upartego można przynajmniej u mnie do kotła podejść raz na tydzień usunąć popiół i nasypac pellet do pełna i gitara co 2 -3 tygodnie trzeba wziąć motyke i wyczyścić wszystkie ściany kotła na każdym piętrze no można też od czasu do czasu wyczyścić palenisko np.co 2 – 3 dni zrzucić popiół z paleniska jakimś drutem ja generalnie byłem 10 dni w delegacji i żona tylko nasypala pellet i raz wyrzuciła popiół.
weź koniecznie palnik w drzwiach to będzie większy zbiornik paliwa i łatwiej będzie się kocioł czyścić nie będziesz musiał sięgać do palnika bo jak otworzysz drzwi wszystko będzie na wierzchu….
-
16 grudnia 2015 o 00:52 #67350TomaszUczestnik
jackjj – a ten twoj dasspel jest z gornym wylotem spalin czy standardowy czyli wylot spalin do tylu?
-
16 grudnia 2015 o 00:54 #67349Jacek JJJUczestnik
jackjj – a ten twoj dasspel jest z gornym wylotem spalin czy standardowy czyli wylot spalin do tylu?
Od tyłu…
-
19 grudnia 2015 o 17:23 #67348Jacek JJJUczestnik
tomi12
Jak tam kocioł wybrany?
-
20 grudnia 2015 o 03:06 #67347TomaszUczestnik
tomi12
Jak tam kocioł wybrany?
nie, jeszcze nie wybrany
jackij- a ty masz w swojej instalacji bufor akumulacyjny?
mozesz przeslac mi kilka zdjec twojej kotlowni na adres; tomek.gtxmalpavp.pl
-
20 grudnia 2015 o 12:02 #67346Jacek JJJUczestnik
Cześć
Coś ten Twój e-mail to nie działa….
Jeśli chodzi o moją kotłownię to obejrzyj wątek na poniższym forum jest tam
kilka fotek:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/20596-Jak-Palić-W-Kotle-Na-Pellet
Jak Palić W Kotle Na PelletDodatkowo obejrzyj koniecznie wątek tam jest trochę zdjęć ale dużo rad
Jak będziesz chciał coś konkretnego to napisz to zrobię.
Po 2 miesiącach palenia jestem zadowolony szczególnie że tam gdzie się wybudowałem nie ma
gazu a jeśli chodzi o PC to dla mnie inwestycja która się zwraca więcej niż 3 – 5 lata jest nieopłacana a co dopiero ponad 20 lat. No i szczerze nie miałem kasy na PC żeby wyłożyć 50 klocków…Pewnie trochę Ci namieszam ale na rynku są kotły dużo droższe ale też mniej obsługowe niż mój daspell zobacz sobie tabelkę:http://www.pelletmont.pl/jak_dobrac_piec.html
PS. Bufora nie mam mój instalator twierdził że nie potrzeba co mnie ucieszyło bo nie mam na niego zbytnio miejsca mam zawór 4d i tylko podłogowe jak weźmies 1 schemat z instr daspell i wyobrazisz sobie zamiast kaloryf to podlogowke
Pozdr -
31 grudnia 2015 o 02:20 #67345TomaszUczestnik
Pytanie do SERWISU.
Czy do kotla daspell 15kw w instalacji potrzebny jest bufor akumulacyjny jezeli tak to dlaczego?
-
31 grudnia 2015 o 12:08 #67344SERWIS1Opiekun forum
Witam
Wszystko zależy od rozplanowania instalacji. Nie sugerujemy jak konkretnie należy zrobić instalację, ponieważ są na to różne szkoły.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
31 grudnia 2015 o 13:39 #67343TomaszUczestnik
Witam
Wszystko zależy od rozplanowania instalacji. Nie sugerujemy jak konkretnie należy zrobić instalację, ponieważ są na to różne szkoły.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikProsze o blizsze informacje od czego to zalezy w jakich przypadkach stosowac a kiedy nie.
Dom jest parterowy przyzwoicie ocieplony na calej powierzchni jest podlogowka plus grzejnik w garazu i w dwoch lazienkach oprocz podlogowki dwa grzejniki drabinki.
-
31 grudnia 2015 o 15:39 #67342Jacek JJJUczestnik
Słuchajcie na tej rurze co wchodzi do kotła na dole czyli na powrocie to jaka powinna być najniższa temp.!!?
Edit:
Czy to prawidłowe zachowanie kotła ?
Temp na kotle była 69.8℃ palił na 30% 4.7kW temp.zaczęła spadać odbiór tylko na dom. Podnioslem moc do 5kW i tak spadała tak długo aż przeszedł na 50% i dalej spadała podnioslem moc dla 50% z 6,5 kW do 7,5 nic nie dało ciepło szko tylko na dom bez cwu…..
-
11 stycznia 2016 o 13:15 #67341SERWIS1Opiekun forum
Witam
Tomi12 W przypadku, gdy masz sama podłogówkę możesz zastosować bufor, do którego będzie wpływała zimna woda bezpośrednio z podłogi.
W przypadku braku bufora należy zapewnić efektywny zawór chroniący powrót kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (np.ATV).Jackjj kocioł ma ustawione trzy progi mocy,aby kocioł pracował na różnej mocy, przy różnym zapotrzebowaniu na ciepło. W przypadku, gdy temperatura na kotle rośnie to dostajemy informacje że aktualna moc jest zbyt duża więc sterownik zmniejsza ją. Przy spadku temperatury moc wzrasta.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.