Wyłączanie dmuchawy – Q HIT PLUS 11

Strona główna Forum Pomoc techniczna Wyłączanie dmuchawy – Q HIT PLUS 11

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #67017
      Pęgier Leszek
      Uczestnik

      Mam ustawione przez instalatora – temperatura zadana 67 stopni, czas przedmuchu 10 sekund, czas między przedmuchami 6,0 minuty, obroty minimalne 1, obroty maksymalne 4, temperatura załączania pompy obiegoewej 45 stopni, temperatura wyłączenia dmuchawy 33 stopnie,
      Miały to być ustawienia długo trzymające ciepło na kaloryferach.
      Gdy pompa się wyłączy – 40 stopni – to temperatura szybko się obniża w na kaloryferach, robią się zimne,a dmuchawa bardzo długo chodzi aż do wystygnięcia wsadu (kiedy nie jest już dokładane).

      Czy można podnieść temperaturę wyłączania dmuchawy (o ile stopni ) i jak to powiązać z temperaturą załączania pompy?

      Dom piętrowy, ocieplony, powierzchnia około 95 metrów kw.

    • #67019
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Podnieś temperaturę załączenia pompy na 50oC, a temperaturę wyłączenia dmuchawy na 40oC.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik