Witam.
Dzisiaj zaobserwowałem że bardzo długo chodziła mi pompa co. Praktycznie cały cykl pracy pieca. Ustawienia miałem:
70 st. histereza 15st
Temp. załączania pompa CO 45st
temp. min mieszacza 24st
temp. max mieszacza 42st.
Oczywiście wszędzie podłogówka, zawór 4d i dom bardzo dobrze ocieplony. w domu ciepło.
Praca pompy raczej nie zależy od temperatury kotła a bardziej od zakresu temp.mieszacza.
A może jestem w błędzie.
proszę o pomoc w ustawieniach temp. załączanie pompy i temp. mieszacza.
Pompa CO i pompa zawór w sterowniku od momentu załączenia pracują cały czas.
Pompa może się wyłączyć w przypadku współpracy z termostatem pokojowym lub w przypadku spadku temperatury kotła 5oC poniżej temperatury załączenia pomp.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
Autor
Wpisy
Oglądasz 1 odpowiedź wątku
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Ściśle niezbędne ciasteczka
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz to ciasteczko, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, musisz ponownie włączyć lub wyłączyć ciasteczka.
Ciasteczka stron trzecich
Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.
Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
Najpierw włącz ściśle niezbędne ciasteczka, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje!