      Eko 15 kW staly palnik.
      Po 3 latach bez awaryjnej pracy mam problem w postaci dostawania sie do wentylatora zmienlonego wegla ktory to unieruchamia wentylator i powoduje jego zatarcie (raz juz wymienialem wentylator).
      Przyczyna jest to powstawanie duzej ilosci zmielonego wegla bezposrednio w komorze znajdujacej sie przy mocowaniu wentylatora do pieca.
      Co 2-3 tygodnie odrekacam wentylator zeby potem palcami lub mala łyzeczka wybrac z tego malego prostokątnego otworu drobny wegiel oraz czyszcze wentylator bo jak sie obkreca to slychac ze cos tam zalega i szoruje w srodku podczas obrotow.
      Jaka moze byc przyczyna ze tam dostaje sie skruszony wegiel?
      Pokrywe komory powietrza otwieram i czyszcze ale tam jest tylko drobny popiol. Nie ma tam nigdy czarnego skruszonego drobnego wegla.
      Obawiam sie ze kolano zeliwne podajnika moze miec nieszczelnosc lub jakas sruba z tego kolana zostala w jakis sposob zerwana i teraz przez ten otwor po srubie sypie sie skruszony wegiel.

    • #66960
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Prawdopodobnie kolano jest mocno skorodowane i powstał otwór przez który wydostaje się drobny węgiel.
      Bez rozebrania podajnika nie da się tego jednoznacznie potwierdzić.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #66959

      Tak potwierdzilo sie. Kolano miało otwor do tego slimak tez w swojej srodkowej części nie wygladal już jak slimak. Obydwie części do wymiany.
      Ale dla formalności podam ze od 11.2011 piec został wlaczony i do momentu tych objawow pracowal non stop zima-lato… tak wiec dla mnie taka wymiana części po 5 sezonach jest wielkim sukcesem. Dodatkowo serwisant sprawdzil wszystko udoskonalil ustawienia =- o pare sekund i widać jeszcze dodatkowo roznice w spalaniu.