Tryb pracy kotła

Strona główna Forum Pomoc techniczna Tryb pracy kotła

Oglądasz 1 odpowiedź wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #66926
      Sebastian
      Uczestnik

      Witam.
      Proszę o wskazówki jaki tryb pracy kotła wybrać. Standard czy Full Logic?
      I czym się różnią?

    • #66928
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Tryb standardowy moduluje mocą korzystając z parametrów Histereza H1 i Histereza H2.
      Przykład:
      Temperatura zadana – 70oC
      Histereza H1 – 5oC
      Histereza H2 – 10oC

      W momencie, gdy temperatura na kotle będzie znajdowała się 10 oC (H2) od nastawy to moc palnika spadnie do 50%. W przypadku, gdy temperatura na kotle będzie znajdowała się 5 oC moc palnika spadnie do 30%.
      Regulacja w trybie standardowym umożliwia swobodne wyregulowanie modulacji.

      W trybie Fuzzy Logic palnik pracuje na mocy 100% do nastawy kotła. Kilka stopni przed osiągnięciem temperatury zmniejsza moc aby docelowo osiągnąć nastawę + 5 oC.

      Osobiście sugeruję korzystanie z trybu standard, ponieważ umożliwia on większe możliwości regulacyjne.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 1 odpowiedź wątku