      Witam serdecznie od dłuższego czas mam problem z ustawieniem pieca. Tak jak w temacie mam sterownik HT Tronic 500. Piec gaśnie. Przy rozpalaniu bardzo ładnie się pali (uszczelniłem podajnik retorowy), ale po po pewnym czasie powoli przygasa z jednej strony i po pewnym czasie gaśnie cały żar.

      Ustawienia
      Temp. 60 C
      Czas pauzy podajnika 55s
      Czas pracy podajnika 10 s
      obroty dmuchawy ustawione na najniższe ( Dmuchawa WPA06)
      przesłona zamknięta
      Ogrzewam dom jedno rodziny 80m2(łącznie z kotłownia) zbudowany ze starego grubego pustaka, z zewnątrz ocieplony styropianem 10cm, strop docieplony, okna wymienione. Izolacja jest dość dobra latem przy wielkich upałach w domu jest bardzo chłodno.

      W domu jest 5 grzejników i podłogówka w łazience. Gdy piec nagrzeje się do zadanej temperatury i uruchamia się pompa CO to temperatura pieca spada do 40 C i podnosi się bardzo długo a po kilku cyklach piec gaśnie ?

      Proszę o pomoc.

    • #66778

      Witaj.

      Piec może gasnąć ze względu na zbyt duży spadek temperatury. W sterowniku znajduje się parametr, który określa kiedy dmuchawa i podajnik ma się wyłączyć. Standardowo jest to 30 stopni. Jeżeli temperatura na kotle spadnie poniżej 30 stopni to się wyłączy dmuchawa i podajnik. Wtedy piec zgaśnie.

      Piec może zgasnąć ze względu na wypchanie żaru z retorty w podtrzymaniu. Np. zbyt mały czas oczekiwania.
      Wypchanie żaru może nastąpić przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury kosza.

      Spadek temperatury do 40 stopni podczas grzania to nieporządany efekt. Powoduje to m. in. zwiekszenie zużycia węgla. Jeżeli masz zawór 3D lub 4D sterowany siłownikiem to możesz sterować pracą zaworu. Dopasowanie pracy zaworu do pracy kotła poprawi sprawę. Podczas ustawiania musisz zwrócić uwagę na bezwładność czujnika. Jest dość duża.

    • #66777
      Michał Krawczyk
      Uczestnik

      Mowisz o zaworach mieszajacych? Wlasnie w mojej instalacji brak jest takiego zaworu. Czy kazdy zawor sterowany elektroniczne bedzie wspolpracowal z moim sterownikiem. I czy tali zawor to koniecznosc?

      Jezeli chodzi o spadek temperatury to chodzi o ten paramet w ktorym sterownik uznaje ze praca praca pieca jeat nie wystarczajaca i wprowadza ja w stan wstrzymania ja mam ustawione na 35C tak jak bylo ustawione fanrycznie w sterowmiki

    • #66776

      Stad taka nierowna praca kotla. Twoja instalacja działa tak, ze temperatura na grzejnikach jest taka sama jak na kotle. Polecam założyć zawór 3D z silownikiem. Wtedy będziesz mógł ze sterownika ustawiać temperaturę na grzejnikach. Twój sterownik ht500 jak pamiętam ma możliwość sterowania 2 zaworami. Ale dla pewności polecam sprawdzić. Założenie zaworu mieszajacego wyrówna prace kotla. Tzn. Ze temp będzie spadać np. o 10stopni.

      Jak pamiętam temperaturę wylaczenia kotla można zmieniać.

    • #66775

      A tak z ciekawości. Ile lat ma twoja instalacja?

    • #66774
      Michał Krawczyk
      Uczestnik

      Instalacja ma 4 lata na grzejnikach sa regulatory z termostatami.

      Problem gasniecia chwilowo rozwiązany jednak piec ma problem z osiągnięciem zadanej temperatury prametry jak są w chwili obecnej to:

      Temperatura zadana 60C
      Temperatura osiagana 47C
      Histereza CO – 2
      Temp zal pompy CO – 45C
      Czas pracy pod – 10s
      Czas pauzy pod – 43s
      Czas dmuchawy podt. – 10s
      Krotn podawania – 2
      Czas oczekiwania – 10 min
      Obroty dmuchawy – 0 (przeslona zamknieta)
      Obroty dmuchawy podtrzymanie – 1
      Czas dol pompy CO – 20 mim
      Czas przesyp – 5 min
      Czas pracy CWU – 30
      Obroty dmuchawy wzrost – 2
      Temp na powrocie ok 40C

      Piec ma problem z osiagnieciem zadanej temperatury 60C wstawiam zdjecie plomienia i kopczyka

    • #66773
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Z tego co widzę to masz HT Eko 10.
      Ustaw tylko czas pauzy na 30s (ten podajnik ma dużo mniejszą wydajność niż w 15 i 25 więc inne są też nastawy).
      Sprawdź w serwisie czy masz wybrany typ dmuchawy taki jak oznaczenie na dmuchawie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #66772
      Michał Krawczyk
      Uczestnik

      Typ dmuchawy WPA06 i tak sama jest w menu serwis. Czas na 30 s a obroty dmuchawy bez zmian i przesłona zamknięta ?

      Czy są jakieś sugerowane nastawy tego typu kotła?

    • #66771
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Nastawy sugerowane:
      Czas pauzy podajnika – 25-35s
      Obroty dmuchawy – 0-1 (przysłona zamknieta lub dla DM85 rozszczelniona na 5 mm)
      Czas oczekiwania – 10 min
      Krotność podawania – 2

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #66769
      Michał Krawczyk
      Uczestnik

      Temperatura zadana 60C
      Histereza CO – 2
      Temp zal pompy CO – 45C
      Czas pracy pod – 10s
      Czas pauzy pod – 33s
      Czas dmuchawy podt. – 10s
      Krotn podawania – 2
      Czas oczekiwania – 10 min
      Obroty dmuchawy – 0 (przeslona zamknieta)
      Obroty dmuchawy podtrzymanie – 1
      Czas dol pompy CO – 20 mim
      Czas przesyp – 5 min
      Czas pracy CWU – 30
      Obroty dmuchawy wzrost – 2
      Temp na powrocie ok 50C

      Pompa CO chodzi na II biegu w domu zrobiło się ciepło piec osiąga zadaną temperaturę szybko. Spalanie ok 80kg na 5 dni przy takiej pogodzie. A poniżej zdjęcia paleniska.
      Dziękuje za pomoc.

      Attachments:
    • #66770
      Michał Krawczyk
      Uczestnik

      Temperatura zadana 60C
      Histereza CO – 2
      Temp zal pompy CO – 45C
      Czas pracy pod – 10s
      Czas pauzy pod – 33s
      Czas dmuchawy podt. – 10s
      Krotn podawania – 2
      Czas oczekiwania – 10 min
      Obroty dmuchawy – 0 (przeslona zamknieta)
      Obroty dmuchawy podtrzymanie – 1
      Czas dol pompy CO – 20 mim
      Czas przesyp – 5 min
      Czas pracy CWU – 30
      Obroty dmuchawy wzrost – 2
      Temp na powrocie ok 50C

      Pompa CO chodzi na II biegu w domu zrobiło się ciepło piec osiąga zadaną temperaturę szybko. Spalanie ok 80kg na 5 dni przy takiej pogodzie. A poniżej zdjęcia paleniska.
      Dziękuje za pomoc.