Witam , planuję założenie czujnika temperatury powrotu do swojego kotła ht daspell 15kW sterownik R.control 892 touch ale w schemacie nie znajduję takiej opcji ( w tym samym sterowniku model 891 jest to gniazdo T4 piny 20 i 21 – czujnik temperatury powrotu) ? Proszę o radę jak rozwiązać ten problem.
W sterowniku 892 jest wyjście T5 czujnika temperatury spalin (Czujnik PT1000). Po wpięciu czujnika widzimy temperaturę spalin. W przypadku, gdy w ustawieniach serwisowych włączymy ochronę powrotu to czujnik T5 zmienia funkcjonalność na czujnik powrotu.
Niestety ale ta wersja sterownika umożliwia skorzystanie z czujnika temperatury spalin lub powrotu.
Serwis proszę o pomoc , niestety nie mogę w ustawieniach serwisowych odszukać opcji aktywującej ochronę powrotu. Proszę o dokładne podanie w jakie parametry mam wejść aby aktywować ochronę powrotu.