Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Brązowa plama na kominie
- Ten temat ma 9 odpowiedzi, 5 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 6 lat, 5 miesięcy temu przez
SERWIS1.
-
AutorWpisy
-
-
7 grudnia 2016 o 01:33 #66613
MichałK
UczestnikWitam. Od tygodnia obserwuję brązową plamę na kominie przy suficie na poddaszu. Komin murowany z cegły pełnej z zaprawą cementową jak do murów, znajduje się w budynku. Wymiary 24×24 cm i 1,5 metra niższy od kalenicy. Kocioł nowy Das Pell 30 KW. Nowy budynek o pow użytkowej 202m2 bez piwnicy. Jestem świeżo po wizycie serwisanta Heiztechnik wiec ustawienia kotła raczej ok. Obawiam się że w kominie skrapla się kondensat i przenika przez ściany komina do wewnątrz. Czy powinienem obserwować to czy już zareagować i w jaki sposób. Dzięki z góry za poradę. Załączam zdjęcie problemu.
Attachments: -
7 grudnia 2016 o 13:02 #66623
Patrol
UczestnikWitam. Sprawdź jak wygląda wnętrze komina, przy okazji sprawdź też wnętrze kotła – wrzuć tu fotki. Czujnik temp. spalin posiadasz?
edit: podaj też ustawienia i tryb pracy kotła (FuzzyL czy standard) -
7 grudnia 2016 o 15:48 #66622
SERWIS
UczestnikWitam
Dzisiejsze kotły są kotłami dość ekonomicznymi i często temperatura spalin spada nawet do 70 stopni.
Komin ceglany nie jest w stanie się nagrzać i zawsze będzie się lał kondensat.
Jak nic konieczne jest zastosowanie wkładu kominowego.Pozdrawiam
-
7 grudnia 2016 o 23:00 #66621
MichałK
UczestnikDzięki za odpowiedzi. Jaki wkład Waszym zdaniem powinienem zastosować i jaki jest orientacyjny koszt?1
-
8 grudnia 2016 o 04:23 #66620
grzegorz
Uczestnikwitam,
ja za 10 metrowy wkład płaciłem pół roku temu z montażem ponad 3 tysiące. To już drugi poprzedni wytrzymał 6 sezonów, a ten pierwszy założyłem właśnie dlatego że taki sam wykwit pojawił mi się jak Ty masz. Na pewno pomaga, ale niestety jemu też kondensat daje radę, zwłaszcza jak komin jest tak usytuowany, że jest go dużo na zewnątrz budynku. -
8 grudnia 2016 o 13:49 #66619
Patrol
Uczestnikprzewymiarowany kocioł + praca z niskimi mocami i tym samym niską temp. spalin zawsze zrobi swoje… niech się tłumaczy ten kto wymyślił 30kW na taki metraż nowego domu…
-
8 grudnia 2016 o 14:18 #66618
SERWIS1
UczestnikWitam
Wszystkie kotły, które osiągają sprawność powyżej 80% należy podłączać do kominów przystosowanych do niskiej temperatury spalin (stalowych ale podobno są już odpowiednie ceramiczne).
Kotły z poprzedniej epoki nie sprawiał takich problemów, ponieważ ich sprawność była dużo niższa (mimo niekiedy wysokiej wartości na etykiecie) i wysoka temperatura spalin wygrzewała komin.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
10 grudnia 2016 o 02:25 #66617
grzegorz
UczestnikSą ceramiczne wkłady, ja dowiedziałem się o tym jak jak już wymieniłem wkład ze stali kwasoodpornej. Cena około 5 tysięcy z montażem w tym rozwiercenie komina do odpowiednich rozmiarów. Trwałość nieporównywalna do tego ze stali.
-
14 grudnia 2016 o 10:24 #66616
MichałK
UczestnikCześć.
Jeszcze jedno pytanie. Czy do mojego kotła na pellet nadaje się wkład ze stali kwasoodpornej, żaroodpornej czy emaliowanej? -
18 grudnia 2016 o 02:06 #66615
SERWIS1
UczestnikWitam
Powiedz sprzedawcy jaki masz kocioł i na pewno Ci doradzi jaki wkład wybrać.
Przy niskiej temperaturze spalin będzie to w wkład ze stali kwasoodpornej lub emalia.Jeżeli trafisz na dobrego sprzedawcę to na pewno da Ci coś dobrego (pamiętaj tylko że tanie jest w tym wypadku wrogiem dobrego).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.