DasPell z buforem

Strona główna Forum Pomoc techniczna DasPell z buforem

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #66081
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Witam Serwis,

      mam dzisiaj zapytanie odnośnie pracy DasPell’a z buforem. Mianowicie, który parametr definiuje to, że niekiedy jak jest wyższa temperatura na kotle niż temperatura górna (która odpowiada za rozruch kotła) to kocioł bez odpalenia potrafi włączyć pompę kotła i wybrać ciepło z kotła i dać je na bufor. A niekiedy tak się nie dzieje, tylko przy moich ustawieniach przy 45 st. C po prostu się odpala kocioł.
      Mam ustawione podwyższenie od bufora, wyświetla się ikona na touchu, praca bufora włączona.
      Czy któraś z histerez za to będzie odpowiedzialna czy jakiś inny parametr decyduje?

    • #66084
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Pompa bufora może rozpocząć ładowanie bufora w przypadku, gdy temperatura na kotle nie spadła jeszcze o wartość Histerezy kotła.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #66083
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam

Oglądasz 2 odpowiedzi wątku