HT ECO DUO 17 KW Niedopalony węgiel

Strona główna Forum Pomoc techniczna HT ECO DUO 17 KW Niedopalony węgiel

Oglądasz 9 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #65827
      stachu24
      Uczestnik

      Witam! Posiadam HT ECO DUO 17 KW,STEROWNIK HT TRONIC 500,dom 100 mkw.Obecnie kocioł spala mi 3 worki węgla groszek( ok.25 Mj/ kg)tygodniowo tj.90 kg.czas pauzy podawania 50, obroty dmuchawy 2, przysłona wiatraka ok.1,5 cm. Pozostałe ustawienia są fabryczne.Popiół ma dużo niedopalonego węgla ( ja to nazywam popcorn) Gdzie tkwi problem,czy to normalne zjawisko?Proszę o pomoc.Pozdrawiam

    • #65837

      Witaj.

      Spalanie masz na bardzo przyzwoitym poziomie.

      Masz pęcherze w niedopalonym węglu, tak jak koks, czy jest on brązowy?

    • #65836
      stachu24
      Uczestnik

      Nie ma pęcherzy,jest koloru ciemno szarego i dosłownie wygląda jak popcorn

    • #65835

      Wrzucisz zdjęcie?

    • #65834
      stachu24
      Uczestnik

      Jestem poza domem, jak mi się uda to wieczorem albo jutro rano.pozdr

    • #65833
      stachu24
      Uczestnik

      W

      Attachments:
    • #65832
      stachu24
      Uczestnik

      Witam! Przesyłam zdjęcie węgla. Pozdr

    • #65831
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czy masz napowietrzenie kotłowni?

      Jeżeli napowietrzenie jest drożne to możesz wydłużyć czas pauzy podajnika do 55s.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #65830
      stachu24
      Uczestnik

      W kotłowni jest okno,często uchylone i wentylacja w suficie.Czy to wystarczające?

    • #65829
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Kocioł do spalania potrzebuje powietrza, które napływa do pomieszczenia zawsze, gdy kocioł jest rozpalony.
      Musisz wykonać napowietrzenie kotłowni – kanał zetowy (znajdziesz w internecie instruktaż).

      Teoretycznie to powinieneś mieć to w projekcie domu chyba, że masz zaprojektowane inne ogrzewanie.
      Nie chcę Cię straszyć ale brak odpowiedniego napowietrzenia i wentylacji kotłowni to najkrótsza droga do zatrucia domowników tlenkiem węgla.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 9 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.