Zrywanie zabezpieczenia

Strona główna Forum Pomoc techniczna Zrywanie zabezpieczenia

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #65762
      Andreas
      Uczestnik

      Witam
      Piec grzeje bojler 300 l.Cały dzień jest spokojnie,wieczorem około 24 sprawdzam wszystko jest ok.
      Rano około siódmej zaglądam do pieca temperatura na piecu 35 zawleczka zerwana.
      Zakładam nową rozpalam piec i jest ok.
      Następnego dnia rano powtórka i tak już od tygodnia.

    • #65766
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sprawdź jakie masz zawleczki. Powinna być śruba 5 w klasie 8.8 bez gwintu na części wchodzącej w ślimak i tuleje motoreduktora.

      Drugą sprawą jest węgiel. Czy nie ma dużych brył w węglu lub kamieni. Zawleczka nie musi urwać się od razu po natrafieniu na większą bryłę. W przypadku występowania dużych ziaren węgla zawleczka jest przeciążana, aż do momentu jej zerwania.

      Najrozsądniej byłoby wyjąć ślimak i zweryfikować stan ślimaka (nie wiem jak długo pracuje u ciebie ten kocioł).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #65765
      Andreas
      Uczestnik

      Witam
      Zmieniłem parametry,temperatura pieca z 58 na 50 stopni
      Temperatura wody z 53 na 45 stopni
      Czas podajnika z90 na 60 sekund.
      Wszystko jest ok

      Zastanawiam się co będzie jak się ochłodzi i będę musiał zwiększyć wydajność pieca ?

    • #65764
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Podnieś temperaturę na kotle na 65oC. Spalanie jest wtedy dużo lepsze i zmniejszasz ryzyko korozji wymiennika. Kocioł na paliwo stałe nie może pracować na tak niskim parametrze.

      Czas pauzy możesz ustawić na 50 s – jest to nastawa dobra na cały rok, ponieważ latek kocioł i tak pracuje głównie w podtrzymaniu (czyli nie korzysta z tego parametru).

      Przy podwyższonej temperaturze kotła temperaturę instalacji powinieneś regulować zaworem mieszającym. W przypadku braku zaworu temperaturę pomieszczeń powinny kontrolować termostaty na grzejnikach lub główny termostat podłączony do sterownika.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.