Witam
Podnieś temperaturę na kotle na 65oC. Spalanie jest wtedy dużo lepsze i zmniejszasz ryzyko korozji wymiennika. Kocioł na paliwo stałe nie może pracować na tak niskim parametrze.
Czas pauzy możesz ustawić na 50 s – jest to nastawa dobra na cały rok, ponieważ latek kocioł i tak pracuje głównie w podtrzymaniu (czyli nie korzysta z tego parametru).
Przy podwyższonej temperaturze kotła temperaturę instalacji powinieneś regulować zaworem mieszającym. W przypadku braku zaworu temperaturę pomieszczeń powinny kontrolować termostaty na grzejnikach lub główny termostat podłączony do sterownika.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik