      Witam,
      kupiłem ww. kocioł i posiadam podstawowy sterownik HT tronic 850. Moje pytanie brzmi, czy do tego sterownika można podłączyć zawór 4 drogowy do sterowania wyższą temperaturą powrotu?

      Attachments:
    • #65745
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Można podłączyć zawór 4d w celu podniesienia temperatury powrotu. Należy tylko pamiętać , że w celu podniesienia temperatury powrotu temperatura na kotle musi być odpowiednio wysoka (70-75 oC). W przypadku zbyt niskiej temperatury kotła zawór nie puści wody na instalacje grzewczą.

      Funkcję można aktywować po podłączeniu czujnika temperatury powrotu do sterownika (ustawienia serwisowe).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #65744
      Daytekto
      Uczestnik

      To lepiej zamontować dodatkową pompę mieszającą (krótki obieg do kotła) czy zawór 4 drogowy?

    • #65743
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Dodatkowa pompa na krótkim obiegu podnosi temperaturę powrotu nie ingerując w zasilanie instalacji. W przypadku zaworu 4d przy niskich temperaturach kotła zawór będzie się otwierał na krótki obieg i zamykał na instalację.
      Osobiście proponuję dodatkową pompę.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik