Witam,
kupiłem ww. kocioł i posiadam podstawowy sterownik HT tronic 850. Moje pytanie brzmi, czy do tego sterownika można podłączyć zawór 4 drogowy do sterowania wyższą temperaturą powrotu?
Można podłączyć zawór 4d w celu podniesienia temperatury powrotu. Należy tylko pamiętać , że w celu podniesienia temperatury powrotu temperatura na kotle musi być odpowiednio wysoka (70-75 oC). W przypadku zbyt niskiej temperatury kotła zawór nie puści wody na instalacje grzewczą.
Funkcję można aktywować po podłączeniu czujnika temperatury powrotu do sterownika (ustawienia serwisowe).
Dodatkowa pompa na krótkim obiegu podnosi temperaturę powrotu nie ingerując w zasilanie instalacji. W przypadku zaworu 4d przy niskich temperaturach kotła zawór będzie się otwierał na krótki obieg i zamykał na instalację.
Osobiście proponuję dodatkową pompę.
Pozdrawiam