      Witam,

      podłączyłem moduł C, pompę cyrkulacyjna itd. Mam pytanie do Serwisu, jakie sugerujecie nastawy postoju i pracy pompy cyrkulacji?
      Domyślnie moduł C miał ustawienie czas postoju 30 minut, czas pracy pompy 70 sek.
      Czy ustawia się tylko te dwa parametry, czy jeszcze jakieś inne?

    • #65727
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Cyrkulację należy ustawić indywidualnie do instalacji – w taki sposób, aby woda w kranie była w optymalnej (każdy ocenia optymalną temperaturę według siebie) temperaturze przy użytkowaniu.

      Warto zwrócić uwagę czy instalacja cyrkulacji jest dobrze zaizolowana bo w przeciwnym wypadku cyrkulacja będzie działała jak grzejnik rozładowując zbiornik.

      Do regulacji służą tylko dwa parametry. Możesz wstępnie stawić czas pracy na 120 s a przerwę 60 min.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #65726
      Piotr Michalak
      Uczestnik

      Dzięki za odpowiedź.
      Dokładnie już nie pamiętam jak to było z izolacja cyrkulacji.
      Ustawiłem na próbę 60 min postoju i 120 sek pracy. Czas pokaże.

      Pozdrawiam