Witam
Od prawie dwóch lat użytkuję piec HTEKO 25KW
Od pewnego czasu nagminnie włącza się alarm na piecu czujnik temperatury podajnika.Dzieję się tak w trybie pracy lato jak i zima.nastawy pieca zgodne z zaleceniami producenta, paliwo cały czas z jednego źródła.
Pozdrawiam
Musiałbyś sprawdzić jaka jest temperatura na czujniku podajnika podczas pracy i podtrzymania. Jeżeli temperatura normalnie jest niska (20-40oC) to znaczy że może być problem z czujnikiem. W przypadku gdy temperatura jest wysoka (60-70oC) to oznacza, że może być coś nie tak z ustawieniami.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik