13 października 2017 o 19:35 #65486LipekUczestnik
Witam, Mam problem podajnik ma wysoka temperaturę 45-50 stopni. prosiłbym o ustawienia dla pieca ht q bio duo 17 kw,
pale pelletem Barlinek 8mm,sterowanie ht tronic 700,oraz na ile ustawić regulator ciągu (pa),. -
14 października 2017 o 02:45 #65501wiesinUczestnik
CZEŚĆ Lipek !! może nie potrafię odpowiedzieć na woje pytanie bo mam taką samą temperaturę a nawet wyższą ale myślę że jest to spowodowane temperaturą w piecu !!!
Mianowicie sprężyny w wylocie spalin blokują odprowadzenie temperatury (tak powinno być) i zachowują ją w całym piecu a najwyższa temperatura jet tam gdzie podajnik!
Wniosek jest prosty !! jak piec i podajnik jest rozgrzany !! to potrzebujesz mniej na rozpalanie i osiągnięcie temperatury zadanej.
Nie obawiaj się ,że temperatura spali Twój zbiornik zasypowy i całą kotłownię. -
16 października 2017 o 11:44 #65500SERWIS1Opiekun forum
Witam
W kotle Bio temperatura 50 stopni C na podajnik jest normalna, ponieważ palenisko jest krótkie i promieniuje ciepłem na podajnik. Problem pojawiłby się, gdyby temperatura rosła do 70 stopni.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
16 października 2017 o 17:22 #65499LipekUczestnik
Dziś temp, doszła do 60 stopni. Czyli to normalne na podtrzymaniu ? Mogę prosić o nastawy ewentualnie skoryguje
-
18 października 2017 o 14:23 #65498SERWIS1Opiekun forum
Witam
W przypadku spalania pelletu taka temperatura jest normalna. Problem cofania się żaru objawi się dopiero pojawieniem się alarmu przegrzania podajnika.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
18 października 2017 o 14:41 #65497LipekUczestnik
Może mi Pan podać ewentualnie nastawy do pieca, sterowanie ht 700, co ewentualnie zmienić jeszcze mogę. Max temperatura jaka była to 63.piec jak narazie chodzi na podtrzymaniu już z ok, 7dni, włączy się 1 raz. Dziennie na pracę aby dobić temperature na sterowniku w części mieszkalnej. Zimą się. Będzie częściej pewnie załączam.
Nastawy:
Podawanie dla pracy – 40s
Podawanie dla podtrzymania-7min
Wydajnosc dmuchawy-1%
Wzrost Obrotów dmuchawy-1%
Czas pracy dmuchawy na podtrzymaniu-5s -
19 października 2017 o 11:18 #65496SERWIS1Opiekun forum
Witam
Nie ma sensu korygowanie jakichkolwiek nastaw pracy, ponieważ kocioł w chwili obecnej pracuje w podtrzymaniu lub mocy minimalnej (nieregulowanej). Jakiekolwiek zmiany nie przyniosą żadnych efektów.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
19 września 2021 o 16:27 #65495ŁukaszUczestnik
Mogę prosić o nastawy dla sterownika menuet?
-
19 września 2021 o 16:28 #65494ŁukaszUczestnik
Palę peletem 8mm
-
23 września 2021 o 07:19 #65493SERWIS1Opiekun forum
Czas pracy – 10s
Czas pauzy – 30s
Obroty dmuchawy – 1 (przysłona otwarta na 1,5 cm)
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Czas oczekiwania – 7 min
Krotność podawania – 1
-
2 października 2021 o 05:24 #65492ŁukaszUczestnik
<p style=”text-align: center;”>
A przy sterowniku menuet</p> -
2 października 2021 o 05:35 #65491ŁukaszUczestnik
Wszystkie nastawy menuet sterownika przy q bio duo17
-
6 października 2021 o 11:52 #65490SERWIS1Opiekun forum
Menuet to starsza wersja sterownika HT tronic 500. Nastawy są te same tylko nazwy czasem inne. Te nastawy odpowiadają za spalanie paliwa na palniku – pozostałych nastaw jest dużo więcej lecz mają one wpływ głównie na instalacje grzewczą.
-
7 października 2021 o 23:49 #65489ŁukaszUczestnik
A jaką temperaturę nastawić na kotle przy plecie?
-
8 października 2021 o 06:41 #65488SERWIS1Opiekun forum
Niezależnie od paliwa temperatury na kotle powinna być ustawiona minimalnie na 65 stopni C.
-
3 września 2022 o 00:21 #78943ŁukaszUczestnik
Mogę prosić o nastawy dla sterownika menuet?
Jakie nastawy przy ogrzewaniu drewnem beż peletu proszę serwis o nastawy
-
5 września 2022 o 08:29 #78944SERWIS1Opiekun forum
Na ruszcie drewno rozpalamy od jednej strony – nie zasypujemy żaru drewnem bo będzie brakowało powietrza do spalania i kocioł się zasmoli.
Obroty dmuchawy na 1-2.
-
30 listopada 2022 o 09:54 #79712ŁukaszUczestnik
Dlaczego pompa co po wygaśnięciu kotła nie wyłącza się piec Eco duo 17 sterownik menuet
-
1 grudnia 2022 o 12:17 #79740SERWIS1Opiekun forum
Pompy wyłączają się po spadku temperatury 5 stopni poniżej temperatury załączenia pomp. W przypadku gdy temperatura na kotle jest niska (20-25 stopni C) to kocioł powinien przejść na STOP i nic nie powinno pracować. Jeżeli coś pracuje gdy kocioł jest na stop to znaczy, że na płycie głównej sterownika element przekazujący jest uszkodzony.
-
10 grudnia 2022 o 03:10 #79827ŁukaszUczestnik
Serwis a jaki jest koszt naprawy płyty i czy wogule naprawiacie czy muszę szukać serwisu menuet proszę o informację
-
10 grudnia 2022 o 03:12 #79828ŁukaszUczestnik
<p style=”text-align: center;”>Serwis a jaki jest koszt naprawy płyty i czy wogule naprawiacie czy muszę szukać serwisu menuet proszę o informację</p>
-
10 grudnia 2022 o 04:34 #79829ŁukaszUczestnik
Dlaczego przy tep.kotła 54 woda gotuję się w kotle pompa na 3 stopniu max proszę o informację service
-
12 grudnia 2022 o 12:28 #79845SERWIS1Opiekun forum
Praktycznie płytę może naprawić wymieniając triak – przelutowując.
-
17 grudnia 2022 o 00:57 #79923ŁukaszUczestnik
Praktycznie płytę może naprawić wymieniając triak – przelutowując.
Zakupiłem używany sterownik i wszystko ok a czy jest możliwość naprawy u was (service) czy elektronik jest w stanie naprawić?
-
19 grudnia 2022 o 14:47 #79934SERWIS1Opiekun forum
Nie naprawiamy sterowników w HT tylko odsyłamy do producentów. Możesz wysłać do producenta bezpośrednio w celu naprawy – najpierw zadzwoń i dogadaj warunki.
-
31 grudnia 2022 o 06:30 #79968ŁukaszUczestnik
Czy przy retorcie można zamontować zapalarkę do peletu
-
2 stycznia 2023 o 09:41 #79970SERWIS1Opiekun forum
Montaż zapalarki jest w takim wypadku jest nieskuteczny – w typowym palniku na pellet podczas wygaszania wypalamy całe paliwo i palnik jest wygaszony, w retorcie paleniska nie da się wygasić.
-
6 stycznia 2023 o 03:31 #79997ŁukaszUczestnik
Czas pracy – 10s
Czas pauzy – 30s
Obroty dmuchawy – 1 (przysłona otwarta na 1,5 cm)
Obroty dmuchawy podtrzymania – 1
Czas oczekiwania – 7 min
Krotność podawania – 1
A czy przy retorcie przewarza się pelet czy ustawia te parametry co serwis mi podał proszę o informację serwis bo dosyć dużo mi spala peletu
-
10 stycznia 2023 o 09:18 #80014SERWIS1Opiekun forum
W pellecie parametry pracy są ustawiane czasem pracy i pauzy podajnika – nie wykonuje się przeważenia.
W kotłach typowo pelletowych ustawiana jest moc palnika w kW, sterownik w celu wyliczenia czasów pracy i przerwy podajnika musi wiedzić jaka jest wydajność podajnika.
-
-