26 października 2017 o 19:57 #65242
jarek669
UczestnikWitam. Jestem posiadaczem pieca RED EKO DUO NL 17 na ekogroszek. To moje pierwsze doświadczenia z tego rodzaju piecem i dlatego zwracam się z prośbą o sprawdzenie moich ustawień pieca w trybie pracy ZIMA, które kształtują się następująco:
czas pauzy pod. – 50 s,
obroty dmuchawy – 2,
czas przesypu – 5 min,
krotn podaw – 2,
czas oczekiwania – 10 min,
obr dm wzrost – 2,
obr dmuch podtrz – 1,
czas dmuchawy podtrz – 10 s,
amplituda zawor – 5 stopni C,
histereza zawor – 2 stopnie C,
czas pracy CWU – 30 min,
czas pauzy zawor – 20 s,
czas pracy zawor – 5 s,
czas odł. pompy CO – 20 min,
tem zał pomp – 45 stopni C,
nastawa CO min – 35 stopni C,
nastawa CO max 75 stopni C.
Palę ekogroszkiem extra firmy Energo (w załaczeniu zdjęcia). Przesłona na wentylatorze odsłonięta na ok. 2 cm.
Porobiłem foty popiołu i kopczyka na palenisku. Na zaworze rozdzielającej przy obecnej temp na zewnątrz (średnio ok 8 stopni C w dzień, 2-4 w nocy) mam ustawiony na 2. Temperatura na piecu 65 stopni. Piec generalnie osiąga to bez problemu, spada do 62, rośnie max do 70 stopni. Tygodniowo zużywam ok. 100 kg ekogroszku. Dom do ogrzania ok. 140 m. Na dole podłogówka na górze właczone 4 grzejniki, ustawione na 3. Jak myślicie jest ok. Popiół jest w porządku? Z góry dzięki 🙂 -
26 października 2017 o 20:00 #65280
jarek669
UczestnikDodam, że podłogówka włączona na 30 stopni 🙂
-
27 października 2017 o 13:59 #65279
jarek669
UczestnikPanowie pomóżcie młodemu 😉
-
30 października 2017 o 11:29 #65278
SERWIS1
UczestnikWitam
Zmień tylko obroty dmuchawy wzrost na 1 i przysłonę na dmuchawie przymknij do 1 cm.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
30 października 2017 o 11:53 #65277
jarek669
UczestnikDzięki 🙂
-
30 października 2017 o 12:28 #65276
jarek669
UczestnikSerwis, a w przypadku trybu lato zostawić te same parametry?
-
30 października 2017 o 13:06 #65275
SERWIS1
UczestnikWitam
W okresie letnim kocioł pracuje głównie w podtrzymaniu więc regulacja mocy podczas pracy jest bezcelowa.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
30 października 2017 o 14:01 #65274
jarek669
UczestnikCzyli jeśli dobrze rozumiem, przełączam tylko tryb pracy z zimy na lato i reszty nie dotykam? Nie muszę zmieniać czasu podawania i obrotów dmuchawy, ani temp na piecu? Sorki jeśli pytania są śmieszne, ale dla mnie to kompletnie zielony jestem w tym temacie 🙂
-
31 października 2017 o 11:17 #65273
SERWIS1
UczestnikWitam
Dokładnie tak jak napisałeś.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
31 października 2017 o 13:05 #65272
jarek669
UczestnikŚlicznie dziękuję 🙂
-
2 listopada 2017 o 21:28 #65271
jarek669
UczestnikSerwis po sugerowanych ustawieniach temp kosza potrafi dojść do 40 stopni. Czy to nie za dużo?
-
3 listopada 2017 o 13:58 #65270
SERWIS1
UczestnikWitam
Temperatura podajnika jest zazwyczaj o 10-15 stopni C wyższa od temperatury w pomieszczeniu.
40 stopni C to normalna akceptowalna temperatura.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
3 listopada 2017 o 15:14 #65269
jarek669
UczestnikJeszcze jedno ostatnie pytanie i obiecuję że daje spokój. Co oznacza temp zawór i nast zawor i jak duże różnice mogą być pomiędzy nimi
-
6 listopada 2017 o 11:22 #65268
SERWIS1
UczestnikWitam
Zawór mieszający reguluje poprzez siłownik temperaturę wody na instalację. Nastawa to ustawiona temperatura, którą chcemy uzyskać na instalację. Temperatura zawór to aktualna temperatura wody jaka płynie na instalację. Temperatura zaworu powinna oscylować blisko nastawy zaworu.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
6 listopada 2017 o 14:30 #65267
jarek669
UczestnikJeżeli temp zaworu jest wyższa od nastawy o 10 -12 stopni to świadczy to o jakiejś nieprawidłowości, czy jest różnica dopuszczalna ?
-
6 listopada 2017 o 16:12 #65266
SERWIS1
UczestnikWitam
10-12 stopni to duża różnica.
Sprawdź czy czujnik zaworu jest dobrze zaizolowany na rurze.
Sprawdź jaki masz siłownik – czas pełnego otwarcia o kąt 90 stopni (np. 120s/90stopni).
Odczytaj z menu zaworu w serwisie parametry:
Czas pracy zaworu, czas pauzy zaworu, histereza zaworu, amplituda zaworu.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
6 listopada 2017 o 23:39 #65265
jarek669
UczestnikPoprawiłem izolację i różnica zmalała do 3-4 stopni, czy taka rozbieżność już jest dopuszczalna? Nastawe zaworu mam 45 stopni, czas pracy zaworu 5 sek, czas pauzy zaworu 20 sek, histereza zaworu 2 stopnie amplituda zaworu 5 stopni. Nie wiem jak sprawdzić ten silownik i czy w ogóle jest 🙂
-
8 listopada 2017 o 12:13 #65264
SERWIS1
UczestnikWitam
Siłownik znajduje się na zaworze mieszającym (zazwyczaj kotka z wystającym kablem). Na siłowniku jest naklejka.
Zmień histerezę na 1 stopień (regulacja będzie dokładniejsza).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
8 listopada 2017 o 12:56 #65263
jarek669
UczestnikWygląda na to, że zawór nie ma siłownika. Niestety. Być może, to jest powód. W załączeniu fota zaworu mieszający czterodrogowy WITA Minimix MI 4. Nic do niego nie jest podłączone.
Attachments: -
8 listopada 2017 o 13:13 #65262
SERWIS1
UczestnikWitam
Jeżeli nie ma siłownika to funkcja zaworu służy tylko do odczytu temperatury.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
8 listopada 2017 o 18:15 #65261
jarek669
Uczestnikczyli nie ma sensu robić zmiany histerezy, o której wspominałeś ?
-
8 listopada 2017 o 19:08 #65260
SERWIS1
UczestnikWitam
Tak.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
8 listopada 2017 o 20:14 #65259
jarek669
UczestnikCzyli nie mam żadnego wpływu na różnice pomiędzy temp a nastawą? Czy jeżeli temp jest kilka stopni większa od nastawy nie grozi to jakimiś negatywnymi nastepstwami?
-
9 listopada 2017 o 11:22 #65258
SERWIS1
UczestnikWitam
W przypadku, gdybyś miał siłownik to dążyłby on do ustabilizowania temperatury na instalację. W przypadku sterowania ręcznego wszystko wszystko zależy od temperatury kotła i powrotu z instalacji.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
3 grudnia 2017 o 20:46 #65257
jarek669
UczestnikMam sterownik HT-tronic 500. Ustawiłem temp kotła na 65 stopni. Jakiś czas temu w mojej okolicy nie było przez 5 godz światła. Piec się wyłączył. Po naprawie prądu zaczęła dziać się dziwna rzecz. Mimo mojego ustawienia na kotle 65 stopni co jakiś czas piec sam ustawia temperaturę 70 stopni. Nie można jej korygować przyciskami zmniejszania. Jeżeli wcisnę przycisk stop to wtedy pojawia się prawidłowo ustawiona temp czyli 65 stopni. Wciskam start i znowu 70 stopni. Pozostałe nastawy tj. np temp CWU działają ok i reagują na przyciski zmniejszania czy zwiększania. Po jakimś czasie piec znowu przestawia się na temp 65 stopni i wtedy znowu wraca możliwość jej zmieniania przyciskami. Wie ktoś o co może chodzić ?
-
4 grudnia 2017 o 01:46 #65256
SERWIS1
UczestnikWitam
Masz ustawioną wysoko nastawę na CWU i sterownik podnosi temperaturę kotła aby móc nagrzać zbiornik. Temperatura na kotle musi być minimum 10 stopni wyższa niż CWU.
W drugim przypadku możesz mieć ustawioną wysoko nastawę CO wzrost (powinno być ustawione na 10).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
4 grudnia 2017 o 08:43 #65255
jarek669
UczestnikCzy 60 stopni nastawy cwu to nie za dużo?
-
4 grudnia 2017 o 11:52 #65254
SERWIS1
UczestnikWitam
Zazwyczaj CWU jest ustawiana na 45-50 stopni C.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
13 sierpnia 2018 o 09:34 #65252
jarek669
UczestnikSerwis mam ustawione czas oczekiwania na 10 min. Dlaczego nie mogę zwiększyć tego czasu. Możliwe jest jedynie zmniejszenie?
-
13 sierpnia 2018 o 09:34 #65253
jarek669
UczestnikSerwis mam ustawione czas oczekiwania na 10 min. Dlaczego nie mogę zwiększyć tego czasu. Możliwe jest jedynie zmniejszenie?
-
13 sierpnia 2018 o 10:55 #65250
SERWIS1
UczestnikWitam
Jest jeszcze drugi parametr w Twoim sterowniku – krotność podawania.
Jeżeli jest ustawiony na 2 to 10 min x2 daje 20 minut przerwy w podtrzymaniu.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
13 sierpnia 2018 o 10:55 #65251
SERWIS1
UczestnikWitam
Jest jeszcze drugi parametr w Twoim sterowniku – krotność podawania.
Jeżeli jest ustawiony na 2 to 10 min x2 daje 20 minut przerwy w podtrzymaniu.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
13 sierpnia 2018 o 11:06 #65248
jarek669
UczestnikJeżeli chciałbym podnieść wysokość kopczyka powinienem zmniejszyć krotność na 1?
-
13 sierpnia 2018 o 11:06 #65249
jarek669
UczestnikJeżeli chciałbym podnieść wysokość kopczyka powinienem zmniejszyć krotność na 1?
-
13 sierpnia 2018 o 11:32 #65246
SERWIS1
UczestnikWitam
Warto zostawić krotność na 2 a zmniejszyć czas oczekiwania z 10 na 8.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
13 sierpnia 2018 o 11:32 #65247
SERWIS1
UczestnikWitam
Warto zostawić krotność na 2 a zmniejszyć czas oczekiwania z 10 na 8.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
13 sierpnia 2018 o 11:53 #65244
jarek669
UczestnikDziękuję !!!
-
13 sierpnia 2018 o 11:53 #65245
jarek669
UczestnikDziękuję !!!
-
-