Witam. Mam problem z kotłem HT EKO 10kW. Otóż kocioł gdy osiągnie zadaną temperature to wyłącza sie automatycznie (STOP). I trzeba go ręcznie odpalić (START). Pompy przestaja pracowac i temperatura rosnie na piecu. Co jest przyczyna ze sie sam wyłącza???
temperatura zadana 60 stopni
temperatura powrotu 55 stopni
przerwa podawania 40s
wydajnosc dmuchamy 8
Jaki masz sterownik. W zależności od sterownika w przypadku, gdy kocioł nie osiągnie temperatury zadanej w określonym czasie (2 godziny HT 500, 4 godziny HT 700) to przejdzie na stop.
Ustaw parametry:
Czas pauzy podajnika – 35s
Obroty dmuchawy – 1 (przysłona otwarta na 0,5 cm)
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Ustaw tylko wybór paliwa na takie jakie posiadasz np. Ekogroszek 25 MJ to parametry same się ustawią. Przymknij tylko przysłonę na dmuchawie tak aby została szczelina około 5 mm.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik