Witam
Jaki masz sterownik. W zależności od sterownika w przypadku, gdy kocioł nie osiągnie temperatury zadanej w określonym czasie (2 godziny HT 500, 4 godziny HT 700) to przejdzie na stop.
Ustaw parametry:
Czas pauzy podajnika – 35s
Obroty dmuchawy – 1 (przysłona otwarta na 0,5 cm)
Czas oczekiwania – 10 min
Krotność podawania – 2
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik