DasPell 15kW – ustawienia kotła

Strona główna Forum Pomoc techniczna DasPell 15kW – ustawienia kotła

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #65201
      Maciej Jans
      Uczestnik

      Witam serdecznie
      Proszę o sprawdzenie i ewentualną modyfikację parametrów pieca.

      praca max 540h
      praca sred 228h
      praca min 164h
      rozpalen 1108
      praca podajnika 290h

      temp zadana CWU 40 stopni
      sterowanie pogodowe wyłączone
      zużycie paliwa 9,6kg/h

      Modulacja Mocy ;
      100 %: Moc nadmuchu ( 45% ) , praca podajnika 7,5sek.
      50 % : Moc Nadmuchu ( 37% ), praca podajnika 4 sek.
      30 % : Moc nadmuchu ( 30 %) , praca podajnika 2,8 sek.
      Histereza Kotła ( 15 stopni )
      Tryb regulacji – Standardowy
      Czyszczenie palnika co 24 h
      Ustawienia CWU:
      temp Zadana jak wyżej ( 40 stopni )
      tryb pracy pompy CWU – bez prionrytetu
      Histereza zasob. CWU ( 5 stopni )
      Dezynfekcja CWU – włączona
      Ustawienia Mieszacza 1;
      temp zadana mieszacza ( 40 stopni )
      Obniżenie temp. zadanej mieszacza od termostatu ( 0 stopni )

      ustawienia serwisowe : Rozpalanie
      Czas testu zapłonu ( 60 sek. )
      czas podawania (65 sek. )
      detekcja płomienia 25 %
      nadmuch rozpalania 40 %
      czas rozpalania 6 minut
      nadmuch po rozpaleniu 35 %
      czas nadmuchu po rozpaleniu 40 sek
      czas rozgrzewania zapalarki 30 sek
      czas pracy z moca minimalna – 4 minuty
      Praca;
      tryb termostat – Nie
      czas cyklu pracy ( 20 sek )
      wydajność podajnika ( 9,6 kg/h )
      – kaloryczność paliwa ( 5 kWh/kg)
      minimalny czas pracy podajnika 2 – ( 5 sek )
      Wygaszanie :
      max czas wygaszania – ( 12 min )
      Min czas wygaszania ( 3 min )
      Moc przedmuchu ( 85 % )
      Czas przedmuchu ( 40 sek )
      przerwa przedmuchu ( 15 sek )
      Start przedmuchu ( 50 % )
      stop przedmuchu 3 %
      Czyszczenie :
      Czas czyszczenia rozpalanie ( 85 sek )
      czas czyszczenia wygaszanie ( 2min )
      – Nadmuch czyszczenia 100 %
      Nadzór :
      czas nadzoru ( 0 min )
      czas podawania ( nadzór ) 0,5 sek
      czas cyklu nadzór ( 70 sek )
      moc nadmuchu ( nadzór ) 30 %
      Minimalna moc nadmuchu 25 %
      czas detekcji braku paliwa ( 1 min )
      Max temp palnika 90 Stopni
      czas pracy podajnika dodatkowego ( 0 min )

      Pozdrawiam

    • #65205
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Czy wydajność podajnika została zmierzona (czy jest to nastawa fabryczna)?
      Czy zauważasz jakieś niepożądane zjawiska – przesypywanie paliwa, duża ilość sadzy w kotle itp.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #65204
      Maciej Jans
      Uczestnik

      Wydajność podajnika została zmierzona.
      Nie zauważam niepokojących zjawisk.
      Wydaje mi się że jest dosyć duże spalanie. Dom około 130 m2, dobrze ocieplony 20 cm ściany, 30 cm poddasze.
      P.S. Czy pellet trzeba ważyć za każdym razem (każda dostawa) – używam cały czas takiego samego – pellet Lava Stelmet/

      Czy to normalne, że regulator pokojowy Salus jest ustawiony np. na 21 stopni, w pomieszczeniach jest 23 stopnie, a piec cały czas się włącza i podgrzewa wodę w obiegu do 70 stopni.

    • #65203
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      spalanie jest uzależnione od odbioru ciepła przez budynek. Możesz delikatnie zmniejszyć nadmuchy na każdym progu mocy (to tylko delikatnie poprawi sprawność).

      Termostat pokojowy reguluje instalacją. Jeżeli masz ustawioną temperaturę na 21 to tyle powinno się utrzymywać. Sprawdź czym steruje ten termostat – pompą czy mieszaczem.

      Kocioł niezależnie od termostatu uzupełnia straty ciepła. Termostat pokojowy reguluje instalacją wyłączając pompę od ogrzewania lub obniżając nastawę na mieszaczu.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku