      massahuku
      Uczestnik

      Witam
      Mam piec oraz pompy są podłączone jak na załączonych zdjęciach moje pytanie czy instalacja jest właściwie podłączona, . Hydraulik kazał wpiąć pompę na piecu i tą która służy do podłogówki w jedno miejsce jako Q3 wyjście pompy CO, czy jest to właściwe?

    • #65043
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jeżeli obiegi nie są sterowane mieszaczami to można podpiąć dwie pompy pod jedno wyjście. Warunkiem jest aby prąd nie przekroczył 1A. Pompy elektroniczne mają zazwyczaj małą moc więc powinno być ok.

      Pozdrawiam