12 grudnia 2017 o 01:16 #64989
Robert
UczestnikWitam
posiadam piec jak w temacie
prosze o weryfikacje ustawien:
wydajnosc 15,2 kg/h przewazona kilka razy
czas podawania dla 100% – 5,3 nadmuch 39%
50% – 2,7 32%
30% – 1,8 29%
cykl pracy – 25stemperatura zadana 65 stopni, piec chodzi caly czas na 100% i dochodzi maksymaline do 58 stopni.
co powinienem zmienic by dzialal prawidlowo -
12 grudnia 2017 o 11:58 #64997
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Przestaw cykl pracy na 20s.
Praca 100% – 4s
Nadmuch 100% – 38%
Histereza H2 – 10
Praca 50% – 4s
Nadmuch 100% – 34%
Histereza H1 – 5
Praca 30% – 2s
Nadmuch – 28%
Nastawa kotła – 70
Histereza kotła – 15Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
12 grudnia 2017 o 16:32 #64996
Markus
UczestnikWitam
Mam pytanie do SERWIS1.
Jeżeli zalecane ustawienia kotła to nastawa 70 i histereza kotła 15, oznacza to że kocioł będzie chodził teoretycznie 55-70, a praktycznie w zakresie plus minus 53 – 72 ( przy wygaszaniu trochę podbije i przy rozpalaniu kilka stopni zgubi).Jak takie ustawienia maja się do zleceń producenta, dla wydłużonej gwarancji, aby na powrocie trzymać 55 stopni.
A tu mamy na górze kotła 53 stopnie, nie wspominając o powrocie.Pozdrawiam
-
12 grudnia 2017 o 19:18 #64995
Robert
Uczestnikwitam
po ustawieniu w/w parametrów temperatura ledwo dochodzi do 52 stopni
co moze byc, do tej pory pracowalem na parametrach fabrycznych to piec osiagal parametry tylko palil duzo paeletu i byly czarne granulki .
prosze o pomoc -
12 grudnia 2017 o 21:42 #64994
Mateusz Żurek
UczestnikWitam,
Tak z innej beczki.
Jaka temperaturę utrzymuje w układzie?
Sterujesz nią pogodówka czy na sztywno masz zadaną jakąś wysoka wartość? -
12 grudnia 2017 o 22:04 #64993
Robert
Uczestniksterowanie na sztywno, termostat pokojowy steruje załączeniem pieca.
temperatura na mieszalniku to okolo 40 stopni -
13 grudnia 2017 o 00:39 #64992
Markus
UczestnikDo ard10
Z tego co pamiętam zalecane jest podłączenie pogodówki do mieszacza, a nie do kotła.
Może dlatego kocioł dochodzi tylko do 52 stopni.U mnie kocioł chodzi cały czas w zakresie 60-75, natomiast pogodówka steruje mieszaczem i daje na grzejniki wodę o temperaturze zależnej od tego co jest na zewnątrz.
-
13 grudnia 2017 o 12:58 #64991
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W przypadku wydłużonej gwarancji należy zamontować zabezpieczenie powrotu na 55 stopni C (np. zawór termostatyczny ATV). Zabezpieczenie tego typu nie wpuści do kotła zimnej wody i należy wtedy podnieść nastawę na kotle do wyższych temperatur (75-80).
Nastawy, które podajemy są kompromisem pomiędzy ochrona kotła i optymalną nastawą. Korozja na wymienniku pojawia się poniżej 45-48 stopni C na powrocie. Zalecamy ustawianie jak najwyższej nastawy na kotle jednakże nie jest to pozytywnie odbierane przez użytkowników i temperatura zawsze jest obniżana (w 99% przypadków).
Kotłownie na paliwa stałe zazwyczaj projektuje się na parametr zasilania 80/60 czyli 80 stopni C na zasilaniu (temperatura kotła) i 60 stopni na powrocie.
Parametry fabryczne są dobrane według pracy w warunkach ustalonych przez producenta (komin). W większości przypadków kominy są przewymiarowane i nadmuchy trzeba zmniejszać, aby nie wyrzucało niespalonego pelletu. Z drugiej strony zdarzają się przypadku, że nadmuch trzeba zwiększyć, aby dopalić paliwo.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-