Witam, mam kocioł na pelet daspell 20. Chcę założyć do niego sterownik bezprzewodowy Salus. Celem jest ustabilizowanie temperatury na poziomie 22 stopni.
Układ jest zrobiony na dwóch grupach pompowych. Jedna z nich jest z mieszaniem na podłogówkę a druga na grzejniki. Zastanawiam się jak wpiąć sterownik aby pompa z podłogówki po osiągnięciu zadanej temperatury się wyłączała a pompa od grzejników nadal chodziła, do momentu aż termostaty odetną grzejniki i automatycznie piec uzyska temperaturę zadaną. Jakieś rady?
to niedobre rozwiązanie;
lepiej podłączyć termostat pokojowy jako termostat mieszacza i niech reguluje temp. na podłogówkę (najlepiej w połączeniu ze sterowaniem pogodowym) BEZ WYŁĄCZANIA POMPY. Jakbyś kupił ecoster 200 albo touch to odpada problem wyboru funkcji 'termostat kotła’ czy 'termostat mieszacza’, bo realizuje on obie funkcje – można wtedy też wymusić zatrzymanie pompy kotła
Autor
Wpisy
Oglądasz 1 odpowiedź wątku
Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Informacje o ciasteczkach są przechowywane w przeglądarce i wykonują funkcje takie jak rozpoznawanie Cię po powrocie na naszą stronę internetową i pomaganie naszemu zespołowi w zrozumieniu, które sekcje witryny są dla Ciebie najbardziej interesujące i przydatne.
Ściśle niezbędne ciasteczka
Niezbędne ciasteczka powinny być zawsze włączone, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje dotyczące ustawień ciasteczek.
Jeśli wyłączysz to ciasteczko, nie będziemy mogli zapisać twoich preferencji. Oznacza to, że za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, musisz ponownie włączyć lub wyłączyć ciasteczka.
Ciasteczka stron trzecich
Ta strona korzysta z Google Analytics do gromadzenia anonimowych informacji, takich jak liczba odwiedzających i najpopularniejsze podstrony witryny.
Włączenie tego ciasteczka pomaga nam ulepszyć naszą stronę internetową.
Najpierw włącz ściśle niezbędne ciasteczka, abyśmy mogli zapisać twoje preferencje!