Witam, mam kocioł na pelet daspell 20. Chcę założyć do niego sterownik bezprzewodowy Salus. Celem jest ustabilizowanie temperatury na poziomie 22 stopni.
Układ jest zrobiony na dwóch grupach pompowych. Jedna z nich jest z mieszaniem na podłogówkę a druga na grzejniki. Zastanawiam się jak wpiąć sterownik aby pompa z podłogówki po osiągnięciu zadanej temperatury się wyłączała a pompa od grzejników nadal chodziła, do momentu aż termostaty odetną grzejniki i automatycznie piec uzyska temperaturę zadaną. Jakieś rady?
to niedobre rozwiązanie;
lepiej podłączyć termostat pokojowy jako termostat mieszacza i niech reguluje temp. na podłogówkę (najlepiej w połączeniu ze sterowaniem pogodowym) BEZ WYŁĄCZANIA POMPY. Jakbyś kupił ecoster 200 albo touch to odpada problem wyboru funkcji 'termostat kotła’ czy 'termostat mieszacza’, bo realizuje on obie funkcje – można wtedy też wymusić zatrzymanie pompy kotła