      Witam. Jestem posiadaczem pieca RED EKO DUO NL 17KW. Sterowanie to HT tronic 700. I mam problem z ustawieniem. Straszne spieki i nieraz nie dopalony węgiel. Spieki wychodzą podczas pracy a nie dopalony węgiel w podtrzymaniu.
      Temperatura kotła to 60 °C
      Przerwa podawania 65 sec
      Dmuchawa 5%
      Przysłona wentylatora na zdjęciu.
      Przerwa podawania w podtrzymaniu 30 min
      Dmuchawa w podtrzymaniu 1%
      Czas dmuchawy w podtrzymaniu 10 sec
      Czas przesyłu paliwa w trybie podtrzymania 20171227_110007.jpg7 min (o co to chodzi bo tego nawet nie ruszalem )
      Wydajność podajnika 14.0kg/h
      Ekogroszek niby 27ale nie jest tego pewny.

    • #64925
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jakiej wielkości jest napowietrzenie kotłowni? Czy jest drożne?

      W popiele jest sporo białego kamienia co źle świadczy o tym paliwie. Przy tam mocno wydłużonym czasie pauzy i czasie oczekiwania w podtrzymaniu niedopalanie paliwa wynika z braku powietrza do spalania – nawet bardzo spiekalny węgiel sklei się w bryłę, a tutaj są świeże kawałki.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #64924
      Rtoip
      Uczestnik

      Dzięki za szybka odpowiedz. Jutro się tym zajmę i dam znać.