kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07

Strona główna Forum Pomoc techniczna kocioł ECO DUO 48, dmuchawa WPA 07

Oglądasz 4 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #64899
      hantek1
      Uczestnik

      Bardzo proszę o pomoc w ustawieniach parametrów kotła HT ECO DUO 48, dmuchawa wpa 07.

      O ile zadawala mnie „grzybek” w palenisku, to mam następujące problemy:

      1. Kocioł mimo nastawy np. 65 stopni, waha się w swoim nagrzaniu od 59 do 68 stopni.
      2, Do kotła mam podłączoną grupę pompową z dwoma zaworami. Mimo nastawy temperatury na zaworach, również ona jest niestabilna i albo przegrzewają, albo nie dogrzewają do zadanej temperatury.
      3. Komin jest bardzo ciepły, w kotle zbiera się bardzo dużo sadzy.
      4.W popiele mogłoby być mniej „spieków”

      Powierzchnia ogrzewana to 400 metrów, kocioł HT ECO DUO 48 ze sterownikiem HT 800 z modułem internetowym, pompa wpa07, zasilanie ekogroszkiem o kaloryczności 26 kJ.

      Bardzo proszę o prostą, zrozumiałą i skuteczna poradę. Jestem starszą osobą, do tego ….babą.

    • #64904
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Prawidłowe spalanie zachodzi w przypadku spełnienia kilku podstawowych zasad – odpowiedniej wielkości napowietrzenie kotłowni (kanał o powierzchni przekroju około 240 cm2) i regulacja ilości powietrz ana wentylatorze w stosunku do ilości węgla.

      Wahania temperatury na kotle wynikają z odbiorów ciepła przez instalację – w przypadku, gdy instalacja nie pobiera dużej ilości ciepła to temperatura na kotle zazwyczaj jest przekraczana, w przypadku, gdy zawory otworzą przepływ na instalację to kocioł może nie osiągać zadanej temperatury.

      Warto zweryfikować, czy sterowanie instalacją jest realizowane wyłącznie poprzez zawory mieszające czy również przez termostaty na grzejnikach lub główny termostat wyłączający pompę.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #64903
      hantek1
      Uczestnik

      1. Wentylacja kotłowni jest prawidłowa.
      2. Regulacji temperatury na grzejnikach nie ma. Pomiędzy kotłem a grupą pompową jest zainstalowana pompa gówna WILO ustawiona na 49. W załączniku foto.
      3. Na sterowniku mam ustawione takie parametry:
      tryb pracy kotła: palnik/sterownik
      obroty dmuchawy: 47% (8%)
      czas pauzy podajnika 25 s
      korekta mocy kotła 0%
      korekta nadmuchu +10%
      obroty dmuchawy w podtrzymaniu 5s ( 7%)
      czas oczekiwania 8 minut
      krotność podawania paliwa 2
      obroty dmuchawy w trybie ręcznym 10%
      histereza kotła 2
      temperatura załączenia pompy 45 stopni
      obroty dmuchawy wzrost 1%
      temperatura włączenia dmuchawy 40 stopni
      czas pracy podajnika 10 s
      czas przesypywania 5 minut

      Wszystkie te dane spisałam ze sterownika i aplikacji internetowej „FosterProRemote”

      O ile w temacie nietrzymania temperatury przez kocioł i zawory czuję się już doinformowana, to proszę jeszcze o zweryfikowanie podanych przeze mnie parametrów.
      Chodzi mi o:
      – efekt bardzo ciepłego komina ( czy tak ma być?),
      – bardzo dużą ilość sadzy gromadzącej się w kanałach kotła i jego górnej komorze
      – zmniejszenie „spieków” w popiele, tak aby uzyskać optymalizację spalania.

    • #64901
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy kocioł będzie pracował ze sprawności powyżej 80% to temperatura spalin na mocy nominalnej może sięgać 200 stopni C. Długa praca z mocą nominalną może powodować mocne podgrzewanie komina.
      Jakiej dokładnie średnicy jest kanał napowietrzający kotłownię.
      Sadza powstaje wyłącznie w przypadku spalania w małej ilości tlenu więc drążę temat napowietrzenia kotłowni – jeżeli to możeliwe to proszę zdjęcie kanału napowietrzającego.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #64902
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W przypadku, gdy kocioł będzie pracował ze sprawności powyżej 80% to temperatura spalin na mocy nominalnej może sięgać 200 stopni C. Długa praca z mocą nominalną może powodować mocne podgrzewanie komina.
      Jakiej dokładnie średnicy jest kanał napowietrzający kotłownię.
      Sadza powstaje wyłącznie w przypadku spalania w małej ilości tlenu więc drążę temat napowietrzenia kotłowni – jeżeli to możeliwe to proszę zdjęcie kanału napowietrzającego.

      Pozdrawiam