14 maja 2018 o 17:52 #64637mysza01bUczestnik
Witam,
Mam zainstlowany kocioł, w którym ochrona powrotu jest realizowana za pomocą zaworu 3D.
Mam jednak wątpliwość co do prawidłowości podłączenia zaworu. Hydraulik wykonał podłączenie według rysunku 2 schemat, w którym przy osoągnięciu na powrocie z bufora temeratury 55 st, zawór otwiera wszyskie wejścia/wyjścia.
Według mojej opinii prawidłowe podłączenie powinno być według rysunku 1 schemat, gdzie również mamy zapewnioną ochronę kotła, a po nagrzaniu całego bufara do 55 st zawór odcina którtki obieg i puszcza całość tylko na bufor.Pytania dodatkowe:
Czy są jakieś dedykowane moduły rozszerzające, dzięki którym istnieje mozliwość ładowania bufora ciepła?
Czy po podłączeniu modułu MZ-2 będzie możliwość sterowania ładowania bufora?Attachments: -
15 maja 2018 o 17:23 #64643mysza01bUczestnik
Witam,
Bardzo proszę Serwis o odpowiedź.
Z góry dziękuję. -
17 maja 2018 o 10:59 #64642SERWIS1Opiekun forum
Witam
Żaden z powyższych przykładów nie jest układem chroniącym powrót kotła. Ochrona powrotu zaworem 3 drogowym polega na montażu zaworu na powrocie – powrót z instalacji do prawego wejścia, pionowo w górę do podłączenia z zasilanie i w lewo do kotła. Ochrona powrotu jest wtedy realizowana poprzez czujnik zaworu, który należy zamontować na powrocie do kotła. Najważniejsze w takim układzie jest prawidłowe ustawienie serca zaworu aby w przypadku zbyt niskiej temperatury powrotu zamykało powrót z instalacji. Pompa w takim wypadku musi być zamontowana na powrocie do kotła.
Za kilka miesięcy będzie dostępny dodatkowy moduł bufora do sterowników Brager.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
17 maja 2018 o 11:33 #64641mysza01bUczestnik
Witam,
Dziękuje za odpowiedź, ale czy schemat 1 nie jest właśnie tym co Pan opisał, z tą różnicą, ze pompa i zawór jest na zasileniu?
Czujnik mamy na powrocie i do momentu osiągnięcia 55stopni, zawór jest zamknięty na pełny obieg.
Do uzyskania temperatury 55 stopni, mamy krótki obieg.
Czy się mylę? -
17 maja 2018 o 11:34 #64640mysza01bUczestnik
Ps.
Czy znana jest orientacyjna cena modułu do bufora? -
18 maja 2018 o 14:54 #64639SERWIS1Opiekun forum
Witam
Schemat 1 przedstawia sytuację gdy ograniczamy ilość wody płynącej na instalację w przypadku niskiego powrotu.
Schemat, który opisałem ograniczy ilość zimnej wody płynącej z powrotu instalacji.
Moduł bufora będzie kosztował 615 zł brutto.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-