Cześć Serwis 1
Pomocy potrzebuje dziś miałem zanik energii elektrycznej z tym że po burzy anw jej trakcie prąd kilka razy zanikał to znowu był….
po tym wszystkim jak już włączyli prąd to na kotle pojawił się napis jak w tytule brak komunikacji TR można było na sterowniku wybrać jedynie jego wyłączenie ale nie realizował tego polecenia po wyciągnięciu wtyczki z gniazda i ponownym włączeniu sterownik rozpoczął rozpalanie kotła i jakby wróciło wszystko do normy. Dodam tylko że kiedy nie było prądu używaliśmy CWU praktycznie umyła się cała 4 osobowa rodzina w ciepłej wodzie no i kiedy poszedłem do kotłowni temp. CWU dodała z 47°C na 20°C ale to chyba bez związku?
Z góry dzięki za wyjaśnienie co to za komunikat ?
Brak komunikacji TR to po prostu brak komunikacji pomiędzy pulpitem, a modułem głównym. Zazwyczaj występuje w przypadku krótkiego zaniku napięcia lub wyłączenia regulatora z zasilania podczas pracy.
Zazwyczaj wystarczy odłączyć na kilka minut zasilanie i problem znika.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik