      Witam,

      Posiadam kocioł HT EKO DUO z palnikiem TRIO oraz sterowanie HT Tronic 520 z dmuchawą Wpa 07 P.

      Chciałbym zamienić sterowanie na inne, z możliwością regulacji „czasu pracy podajnika”. Czy warto zamienić na HT Tronic 700 lub jakiś inny?

    • #64504
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sterownik HT tronic 520 umożliwia sterowanie dawką podawanego paliwa poprzez zmianę czasu pauzy podajnika (praca jest stała 10s).
      Taki sposób sterowania jest realizowany we wszystkich naszych sterownikach , ponieważ sterowanie dwoma parametrami wymaga umiejętności przeliczania proporcji pomiędzy pracą a przerwą podawania – do chwili obecnej klienci prosili o uproszczenie sterownika a nie skomplikowania.

      Jaki efekt chciałbyś uzyskać poprzez regulację pracą podajnika?

      Praca jest ustalona stale na 10s aby podawana dawka była optymalna. Zmniejszenie dawki podawania paliwa delikatnie wygładzi pracę ale spowoduje częste cykle załączania i wyłączania podajnika. Wydłużenie dawki może spowodować nierównomierne spalanie ponieważ zbyt duża dawka dostarczana w dłuższych odstępach czasu nie rozpali spali się optymalnie w całej objętości.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik