    • #64467
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Witam mam problem z ustawieniami pieca bardzo dużo nie spalonego węgla o spieki

      Temperatura kotła 66
      Przerwa podawania paliwa dla pracy 10s to 56s
      Wydajnosc dmuchawy 14%
      Tryb pracy palnika Standart
      Przerwa w podtrzymaniu 23 min
      Wzrost obrotów dmuchawy 4%
      Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 15s
      Ograniczenie dydajnosci dmuchawy 25%
      Wydajność podajnika 15.5
      Histereza kotła 2c
      Tempetstura załącznika pomp 45c
      Typ dmuchawy 07/dm85
      Temperatura podajnika 44c

    • #64481
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jaka jest średnica kanału napowietrzającego kotłownię?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #64480
      Robert Robert
      Uczestnik

      Jakaś spora ta wydajność podajnika:) i histereza nie za mała?:)

    • #64479
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Temperatura kotła 66
      Temperatura cwu 50
      Temperatura podajnika 55
      Temperatura powrotu 57
      Temprrstura zaworu. 1=62
      Przerwa podawania dla 10s =56s
      Wydajnosc dmuchawy 10
      Tryb Standart
      Przerwa w podtrzymaniu 23min
      Wzrost obrotów 4%
      Czas dmuchawy w podtrzymaniu 15s
      Ograniczenie wydajności dmuchawy 25%

      W mojej piwnicy nie ma napowietrzania, jest tylko komin wentylacyjny!!!

      Proszę o podpowiedź myślę też o tym eko groszku co kupiłem czy jest dobrej jakości, dużo w nim miały i jest strasznie drobny, w piecu jest też dużo sadzy. Przez dobę wynosze 2 wiaderka 10 litrów tego co możecie zobaczyć na zdjęciach.
      Dziękuję za zainteresowanie tematem

    • #64478
      Markus
      Uczestnik

      Brak kanału napowietrzajacego tzw. Zetki to bardzo poważna sprawa. Może dojść do zatrucia tlenkiem węgla czyli czadem. Inne problemy z niedopaleniem, będzie można analizować po wykonaniu Zetki o odpowiedniej średnicy.

      Pozdrawiam
      Markus

    • #64477
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Witam dzisiaj zrobiłem napowietrzanie piwnicy, odczekam kilka dni zobaczę czy coś się zmieniło.

    • #64476
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Napowietrzanie zrobione, ale bez zmian. Dużo spada z paleniska nie spalonego eko groszku nawet czas podawania już wydluzylem do 65s ale też nic nie pomaga, podniosła się temperatura podajnika na 48c

    • #64475
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Pomocy już nie daje rady, Serwisant podał mi nastawy ale kazał mi wprowadzić dane innego kotła aby wydłużyć czas podawania do 65s, wczoraj piec wyczyscilem sadzy było bardzo dużo ale do rzeczy dzisiaj po 12 godzinach proszę zobaczyć ile jest nie spalonego eko groszku, nie wiem co mam robić może jakaś pomoc z waszej strony??
      Przesłona na wentylatorze jest dosyć dużo otwarta.
      Pozdrawiam

    • #64474
      Markus
      Uczestnik

      Witam.
      Igor1405, te zdjęcia są zrobione podczas pracy czy podczas podtrzymania. Bo jeśli podczas pracy, to ogień dla mnie jest zbyt leniwy. Wydaje mi się że powinno być więcej powietrza. Dobrze byłoby aby wypowiedział ktoś z forumowiczów kto ma kocioł na ekogroszek. Ja mam peletowca, chociaż pomagałem koledze przy podobnym kotle z Pleszewa i podczas pracy ogień był jaśniejszy o praktycznie ogarniał cały kopiec.

      I jeszcze jeden temat pod rozwagę, uszczelnienie silikonem podajnika.

      Pozdrawiam
      Markus

    • #64473
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Witam zdjęcie zrobione podczas podawania węgla w podtrzymaniu, nadmuch ustawiony na 10%,, co do uszczelnienia to nie w tym kotle u mnie jest obrotowy. Walczę z tym ostro ale nie mogę sobie poradzić dużo tego ekogroszku też idzie hmmmmm poczekam może ktoś odpisze z Heiztechnik bende bardzo wdzięczny za pomoc.
      Pozdrawiam i dziękuję za zaintetesowanie

    • #64472
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Cały czas brakuje powietrza do spalania. Możesz zwiększyć nadmuch do 20%.

      W tym kotle jest palnik obrotowy więc go nie uszczelniamy silikonem.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #64471
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Dziękuję za odpowiedź, wprowadzę zmiany i dam znać. Pozdrawiam

    • #64470
      Red Eko Gl 30
      Uczestnik

      Witam
      Palę od około tygodnia innym Ekogroszkiem
      Widzę że jest dużo lepiej. Przesyłam zdjęcia w podtrzymaniu, proszę o opinie czy jest dobrze czy muszę coś jeszcze zmienić w ustawieniach. Tyle popiołu jest po 12 godzinach palenia. W temperatura na zewnątrz +11.Pozdrawiam
      Przerwa w podawaniu 70s
      Dmuchawa 20%
      Przerwa podawania w podtrzymaniu 23min

    • #64469
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jest ok.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 13 odpowiedzi wątku