Witam, mam problem z osiągnięciem temperatury docelowej, parametry ustawione poprawnie. Zakupiłam nowy komputerek bo w starym był jakby błąd łączności z dmuchawa tj. Po osiągnięciu temp nie zalaczala się ponownie a pompa uruchomiona była cały czas bez względu na temp. Ale z nowym nie jest lepiej dmuchawa ciągle dmucha nie uzyskuje temperatury 55 tak jak obecnie ustawione. Sprawdzane różne miały także też problem nie tkwi w jakości opału. Lokalni spece nie są w stanie niczego tu zdziałać każdy rozkłada ręce.
Zwiększenie intensywności spalania możesz uzyskać zwiększając nadmuch maksymalny – to powinno wpływać na osiągana temperaturę kotła. Spalając miał w tym kotle może być problem z napowietrzeniem (nie jest to typowy kocioł miałowy).
Zrób test spalają węgiel (jakby nie patrzył miał węglowy to drobny węgiel).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik