Kocioł Q EKO GL 30 KW

Strona główna Forum Pomoc techniczna Kocioł Q EKO GL 30 KW

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63850
      Kugel
      Uczestnik

      Kocioł HT 30kw produkuje ogromne ilości sadzy. Węgiel cały czas ten sam, moc używana ok. 50% Co może być przyczyną? Za dużo powietrza?

      Aktualne ustawienia:
      Temperatura kotła 65 stopni C
      Temeratura cwu 45
      Przerwa podawania paliwa dla pracy 10 s 35,0s
      Wydajność dmuchawy 18 %
      Tryb pracy kotła podajnik
      Tryb pracy palnika standard
      Tryb pracy cwu zima
      Priorytet CWU załączony
      Przerwa podawania w podtrzymaniu 18 min
      Wzrost obrotów dmuchawy 4%
      Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 10 s
      Czas ptzesypu paliwa w trybie awaryjnym 7 min
      Ograniczenie wydajności dmuchawy 25 %
      Wydajność podajnika 12,5 kg/h
      Histereza kotła 2 stopnie
      Czas odłączenia pimpy co 0 min
      Histereza mocy minimalnej 2 stopnie
      Tryb pracy pompy kotła ochrona powrotu(nie mam żadnej ochrony powrotu, czy lepiej zmienić tutaj na wymiennik ciepła?)

    • #63858
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię (sadza jest wynikiem braku powietrza).
      Następnie w przypadku drożnego napowietrzenie podnieś nadmuch o kilka procent.

      W przypadku, gdy nie masz ochrony powrotu to nic nie musisz przestawiać w trybie pracy pompy kotła – brak ochrony powrotu to krótsza żywotność kotła.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63857
      Kugel
      Uczestnik

      Dziękuję za wskazówki. Napowietrzanie jest drożne. Jak podnieść nadmuch? i o ile?

      Rozumiem, że ochrona powrotu to jest jakiś zawór mieszający gdzieś w okolicach powrotu?

      Dziękuję i pozdrawiam noworocznie;-)

      MKD

    • #63856
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem ochrony powrotu jest pompa kotła zamontowana pomiędzy zasilanie i powrotem zaraz za kotłem. Sterownik umożliwia sterowanie taką pompą.

      Ochronę powrotu można zrealizować poprzez zawory mieszające jednakże w takim układzie trzeba przeanalizować cały układ, aby nie zakłócić przepływu wody w instalacji.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63855
      Kugel
      Uczestnik

      Dziękuję za opis ochrony powrotu – przemyślę.

      Zaś co do dmuchawy to jak podnieść nadmuch i o ile?

    • #63854
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Wstępnie 2-3%.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63853
      Kugel
      Uczestnik

      Dziękuję;-)

      A który parametr o 2-3%?

      Wydajność dmuchawy 18 %?

      Wzrost obrotów dmuchawy 4%?

      Ograniczenie wydajności dmuchawy 25 %

      Czy jeszcze jakiś inny?

    • #63852
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Regulacji należy dokonywać wyłącznie parametrami z pierwszego menu – wydajność dmuchawy.

      Parametry ograniczenia i wzrostu wydajności są parametrami serwisowymi nie należy ich regulować, aby nie spowodować niekontrolowanych zmian (regulujemy je tylko w nietypowych przypadkach).

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

Oglądasz 7 odpowiedzi wątku