Kocioł HT 30kw produkuje ogromne ilości sadzy. Węgiel cały czas ten sam, moc używana ok. 50% Co może być przyczyną? Za dużo powietrza?
Aktualne ustawienia:
Temperatura kotła 65 stopni C
Temeratura cwu 45
Przerwa podawania paliwa dla pracy 10 s 35,0s
Wydajność dmuchawy 18 %
Tryb pracy kotła podajnik
Tryb pracy palnika standard
Tryb pracy cwu zima
Priorytet CWU załączony
Przerwa podawania w podtrzymaniu 18 min
Wzrost obrotów dmuchawy 4%
Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu 10 s
Czas ptzesypu paliwa w trybie awaryjnym 7 min
Ograniczenie wydajności dmuchawy 25 %
Wydajność podajnika 12,5 kg/h
Histereza kotła 2 stopnie
Czas odłączenia pimpy co 0 min
Histereza mocy minimalnej 2 stopnie
Tryb pracy pompy kotła ochrona powrotu(nie mam żadnej ochrony powrotu, czy lepiej zmienić tutaj na wymiennik ciepła?) -
2 stycznia 2019 o 11:36 #63858SERWIS1Opiekun forum
Witam
Sprawdź drożność kanału napowietrzającego kotłownię (sadza jest wynikiem braku powietrza).
Następnie w przypadku drożnego napowietrzenie podnieś nadmuch o kilka procent.W przypadku, gdy nie masz ochrony powrotu to nic nie musisz przestawiać w trybie pracy pompy kotła – brak ochrony powrotu to krótsza żywotność kotła.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
2 stycznia 2019 o 12:37 #63857KugelUczestnik
Dziękuję za wskazówki. Napowietrzanie jest drożne. Jak podnieść nadmuch? i o ile?
Rozumiem, że ochrona powrotu to jest jakiś zawór mieszający gdzieś w okolicach powrotu?
Dziękuję i pozdrawiam noworocznie;-)
MKD
-
2 stycznia 2019 o 14:20 #63856SERWIS1Opiekun forum
Witam
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem ochrony powrotu jest pompa kotła zamontowana pomiędzy zasilanie i powrotem zaraz za kotłem. Sterownik umożliwia sterowanie taką pompą.
Ochronę powrotu można zrealizować poprzez zawory mieszające jednakże w takim układzie trzeba przeanalizować cały układ, aby nie zakłócić przepływu wody w instalacji.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
2 stycznia 2019 o 15:50 #63855KugelUczestnik
Dziękuję za opis ochrony powrotu – przemyślę.
Zaś co do dmuchawy to jak podnieść nadmuch i o ile?
-
3 stycznia 2019 o 11:46 #63854SERWIS1Opiekun forum
Witam
Wstępnie 2-3%.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
3 stycznia 2019 o 13:09 #63853KugelUczestnik
Dziękuję;-)
A który parametr o 2-3%?
Wydajność dmuchawy 18 %?
Wzrost obrotów dmuchawy 4%?
Ograniczenie wydajności dmuchawy 25 %
Czy jeszcze jakiś inny?
-
3 stycznia 2019 o 15:39 #63852SERWIS1Opiekun forum
Witam
Regulacji należy dokonywać wyłącznie parametrami z pierwszego menu – wydajność dmuchawy.
Parametry ograniczenia i wzrostu wydajności są parametrami serwisowymi nie należy ich regulować, aby nie spowodować niekontrolowanych zmian (regulujemy je tylko w nietypowych przypadkach).
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-