      Witam,

      Zamontowałem u rodziców piec 16 kW na ekogroszek z podajnikiem i wymieniłem sterownik na HT TRONIC 500 wersja Basic , i mam problemy z wysterowaniem nim CO i CWU 80L

      Dom o powierzchni 120 m2 nie ocieplony , okna plastikowe

      Proszę Was o sugestię na nastawy bo opał idzie jak woda a on nie osiąga oczekiwanych 55 st i chodzi non stop mimo fabrycznych nastaw

    • #63843
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Do jakiego kotła został zamontowany sterownik?
      Czy jest regulacja instalacji – zawór mieszający, termostaty na grzejnikach itp?

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63842
      lukasz
      Uczestnik

      Do kotła zasypowego 16kW , układ otwarty bez zaworu mieszającego , głowice termostatyczne na grzejnikach zamontowane. Bez czujnika pogodowego – temperatura zewnętrzna

    • #63841
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Ale jaki model?
      My nie mieliśmy nigdy kotła o mocy 16 kW.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63840
      lukasz
      Uczestnik

      Nie został zamontowany do pieca Waszej produkcji

    • #63839
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W takim razie regulacja nie jest taka oczywista. Sterowniki są dopasowane do naszych palników i wentylatorów.
      Spalanie możesz doregulować jedynie obserwacyjnie.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63838
      lukasz
      Uczestnik

      tak też robię ale czas zwłoki podawania można ustawić na max 90 sekund , jaką powinna być ustawiona temperatura powrotu , prędkość wentylatora etc

    • #63837
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.

      Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora – nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63836
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.

      Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora – nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik