28 grudnia 2018 o 21:27 #63834
lukasz
UczestnikWitam,
Zamontowałem u rodziców piec 16 kW na ekogroszek z podajnikiem i wymieniłem sterownik na HT TRONIC 500 wersja Basic , i mam problemy z wysterowaniem nim CO i CWU 80L
Dom o powierzchni 120 m2 nie ocieplony , okna plastikowe
Proszę Was o sugestię na nastawy bo opał idzie jak woda a on nie osiąga oczekiwanych 55 st i chodzi non stop mimo fabrycznych nastaw
-
2 stycznia 2019 o 12:06 #63843
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Do jakiego kotła został zamontowany sterownik?
Czy jest regulacja instalacji – zawór mieszający, termostaty na grzejnikach itp?Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
2 stycznia 2019 o 23:19 #63842
lukasz
UczestnikDo kotła zasypowego 16kW , układ otwarty bez zaworu mieszającego , głowice termostatyczne na grzejnikach zamontowane. Bez czujnika pogodowego – temperatura zewnętrzna
-
3 stycznia 2019 o 11:57 #63841
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Ale jaki model?
My nie mieliśmy nigdy kotła o mocy 16 kW.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
4 stycznia 2019 o 00:19 #63840
lukasz
UczestnikNie został zamontowany do pieca Waszej produkcji
-
4 stycznia 2019 o 12:48 #63839
SERWIS1
Opiekun forumWitam
W takim razie regulacja nie jest taka oczywista. Sterowniki są dopasowane do naszych palników i wentylatorów.
Spalanie możesz doregulować jedynie obserwacyjnie.Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
5 stycznia 2019 o 03:03 #63838
lukasz
Uczestniktak też robię ale czas zwłoki podawania można ustawić na max 90 sekund , jaką powinna być ustawiona temperatura powrotu , prędkość wentylatora etc
-
7 stycznia 2019 o 11:14 #63837
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.
Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora – nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
7 stycznia 2019 o 11:14 #63836
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Standardowo ustawiamy temperaturę powrotu na 55.
Wydajność wentylatora jest zależna od palnika i wentylatora – nie ma uniwersalnych ustawień na wszystkie kotły.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik
-
-