Kocioł nie uzyskuje temp zadanej w trybie ht logic

Strona główna Forum Pomoc techniczna Kocioł nie uzyskuje temp zadanej w trybie ht logic

Oglądasz 3 odpowiedzi wątku
  • Autor
    Wpisy
    • #63803
      Jacek Sęk
      Uczestnik

      Witam, mam problem z trybem ht-logic w tym trybie kocioł (Q Eko Gl) nie chce uzyskać temp zadanej, kopczyk węgla się zapada, co w takiej sytuacji powinienem zrobić?
      Pozdrawiam

    • #63807
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      W pierwszej kolejności ustaw jeszcze raz rodzaj paliwa zbliżony do tego jakie posiadasz. Następnie przysłonę na dmuchawie odsłoń tylko na 1-1,5 cm.
      Po tych zmianach nic więcej nie zmieniaj tylko obserwuj.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik

    • #63806
      Jacek Sęk
      Uczestnik

      Dziękuję za szybką odpowiedź spróbuję. Jeśli kaloryczność ma 23-24 to ustawić kaloryczność 22 czy 25. Ekogroszek raczej słabej jakości.

    • #63805
      SERWIS1
      Opiekun forum

      Witam

      Jeżeli to jest ekogroszek z marketu to lepiej ustawić 22MJ.

      Pozdrawiam
      Serwis Heiztechnik