24 stycznia 2019 o 20:48 #63740
peellet
UczestnikWitam, od tygodnia zamontowany piec , po włączeniu pieca i wcześniejszym przeważeniu pellletu,
w palniku pojawia się nie dopalony pelet i dymienie podczas pracy także z kosza na pelet.
Może jakieś uwagi w ustawieniach, firma która montowała umywa ręce . -
24 stycznia 2019 o 21:35 #63748
Mateusz Żurek
UczestnikWitam, od tygodnia zamontowany piec , po włączeniu pieca i wcześniejszym przeważeniu pellletu,
w palniku pojawia się nie dopalony pelet i dymienie podczas pracy także z kosza na pelet.
Może jakieś uwagi w ustawieniach, firma która montowała umywa ręce .Cześć,
To wygląda na cofanie spalin oraz za mało powietrza do spalania.
Czy masz poprawne napowietrzenie kotłowni? Na przykład z-tka?Swoją drogą masz niezłego potwora w kotłowni.
Co tym ogrzewacz? Kamienicę 🙂
Pozdrawiam -
25 stycznia 2019 o 12:27 #63747
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Dymienie z podajnika jest oznaka problemu z ciągiem kominowym lub napowietrzeniem.
Do jakiego komina podłączony jest kocioł? Podaj wymiary i materiał.
W przypadku, gdy nie jest to komin stalowy wyjmij część zawirowywaczy – zmniejszy się sprawność ale zmniejszone opory i wyższa temperatura spalin pozwolą na pracę.
Kanał napowietrzający powinien mieć średnicę około 160 mm.
Pozdrawiam
Serwis Heiztechnik -
25 stycznia 2019 o 13:07 #63746
peellet
UczestnikWITAM, zetka jest zrobiona, na jakiej powinien być zrobiony nadmuch powietrza, czy ma to jakieś znaczenie, bo w tej chwili nadmuch z zetki jest umieszczony powyżej palnika jakięś 65 cm, a palnik jest na wysokości 30 cm.
Zetka zrobiona z rur średnica 160 cm.Komin murowany z wkładem ocieplany , średnica 20 cm.
Komin był sprawdzony i mierzony i wszystkie parametry zgadzają się danymi dotyczącymi pieca, tak mi przekazał montażysta i kominiarz. -
25 stycznia 2019 o 13:27 #63745
Mateusz Żurek
UczestnikWITAM, zetka jest zrobiona, na jakiej powinien być zrobiony nadmuch powietrza, czy ma to jakieś znaczenie, bo w tej chwili nadmuch z zetki jest umieszczony powyżej palnika jakięś 65 cm, a palnik jest na wysokości 30 cm.
Zetka zrobiona z rur średnica 160 cm.Komin murowany z wkładem ocieplany , średnica 20 cm.
Komin był sprawdzony i mierzony i wszystkie parametry zgadzają się danymi dotyczącymi pieca, tak mi przekazał montażysta i kominiarz.W sumie ztka powinna kończyć się na wysokości 30 cm nad podłogą.
Czysciłeś już piec?
Może zawirowywacz są zasyfione I masz osłabiony ciąg jak serwis pisał. -
25 stycznia 2019 o 14:19 #63744
peellet
Uczestnikwitam, ja czyszczę co dwa dni cały piec razem z palnikiem od miesiąca, 7 lutego minie miesiąc palenia i są cały jest dymienie.
Przez miesiąc piec spali 2 palet pełne peletu OLIMP. -
25 stycznia 2019 o 14:35 #63743
Mateusz Żurek
Uczestnikwitam, ja czyszczę co dwa dni cały piec razem z palnikiem od miesiąca, 7 lutego minie miesiąc palenia i są cały jest dymienie.
Przez miesiąc piec spali 2 palet pełne peletu OLIMP.OK, pewnie nie pomoże ale zrób przeważnie podawania i przeskaluj konfigurację.
Zmień także dawkę paliwa do rozpalania.
Przy 15kw wystarcza 100g, u ciebie pewnie będzie potrzeba z 200g.Tylko jak ci się dym cofa do pojemnika to wygląda to tak jak serwis pisał. Masz ciąg wsteczny.
Komin, zamiast ciagnać zasysa powietrze lub masz spory opór że strony komina.
Masz jakiś miernik aby sprawdzić ciąg komina?Masz jakąś końcówkę na kominie?
Komin kończy się ponad kalenica czy jest w strefie niekorzystnej? -
28 stycznia 2019 o 12:07 #63742
SERWIS1
Opiekun forumWitam
Do kotłów o niskiej temperaturze spalin poprawne są wyłącznie kominy z wkładem stalowym.
Każdy komin murowany lub ceramiczny ma dużą pojemność cieplną i niska temperatura spalin (poniżej 140 stopni C) nie jest w stanie go podgrzać. Rozwiązaniem tymczasowym w tej sytuacji jest wyjęcie części zawirowywaczy i tym samym podwyższenie temperatury spalin lub włożenie wkładu stalowego.Kotły 5 klasy o niskiej temperaturze spalin (niezależnie od producenta) należy podłączyć do komina z wkładem stalowym izolowanym.
Pozdrawiam