Strona główna › Forum › Pomoc techniczna › Red Daspell green line 25 kw
- Ten temat ma 13 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, a ostatnio został zaktualizowany 5 lat, 7 miesięcy temu przez Bobi5.
-
AutorWpisy
-
-
28 stycznia 2019 o 18:31 #63717Bobi5Uczestnik
Witam potrzebuje pomocy w sprawie prawidlowego ustawienia pieca daspell 25kw. Hydraulik ustawil mi go na takie parametry
Temp. Kotla 65
100% nadmuch 54, czas podawania 10.8s
H2 10
50% nadmuch 47%, czs s podawania 5.5s
H1 5
30% nadmuch 35%, czas podawania3.8s
H 8
Fl max 70%
Fl min 30%
Cykl pracy 18s
Wydajnosc podajnika 7.9kg/h
Piec rozpalony w sierpniu dom ocieplony 20 cm grafit, dach 25 cm welna. Dom 200m2, do ogrzania 250m podlogowki, cwu 260l, i dodatkowo 3 grzejniki, zamontowany zawor 3drozny. Bez wzgledu na tryb pracy czy standart czy fl spalanie dzienne wynosi ok 30-40 kg na dobe. W trakcie doby rowniez jest duzo rozpalen pieca ok 35. Sterownik to ht-tronic 850. Prosze o jakies sugestie co mozna zmienic w ustawieniach bo sie zupelnie na tym nie znam -
28 stycznia 2019 o 18:38 #63731MarkusUczestnik
Po pierwsze podniósł bym temp. Kotla do 70-75 stopni.
Jaka jest histereza kotła? Możesz ustawić 15 stopni, bo zdaje się że masz 8 stopni.
Czemu cykl że standardowych 20s został zmniejszony do 18s.
Zakładając, że pellet jest dobrze przeważony, to przy cyklu 18s podane przez Ciebie czasy generują następujące moce
23,7kW, 12,1kW i 8,3kWMniej więcej to odpowiada 95%, 48% i 33% moc . Czyli jest OK.
Wychodzi na to że masz ustawioną małą histerezę kotła i wobec tego za niską temperaturę kotła.
Obecnie przy histerezie 8 st. kocioł chodzi w zakresie 57 – 65 ( plus minus 2-3 stopnie przy rozpalaniu i wygaszaniu)
Przy Tk= 75 i Hk=15 kocioł będzie chodził w zakresie 60 – 75 (plus minus jw)
Czasy postoju kotła na pewno się wydłużą. Czy w wpłynie to znacząco na zmniejszenie zużycia? Trochę tak.
Jeszcze dwa pytania, czy zawór 3D jest z siłownikiem i czy masz jakąś ochronę powrotu?
Pozdrawiam
Markus -
28 stycznia 2019 o 20:29 #63730Bobi5Uczestnik
Jak zmienie na 20 s to moc 30% wynosi 6.9kw a na piecu pisze ze moc pieca 8-25kw. Zawor mieszajacy 3 drogowy arv afriso chyba bez silownika. Co to takiego ochrona powrotu. Tak histereza 8 st
-
28 stycznia 2019 o 23:43 #63729Bobi5Uczestnik
Czy potrzeba 70 stopni glownie do ogrzewania podlogowego skoro temp na podlogowke ma 29?
-
29 stycznia 2019 o 00:16 #63728Mateusz ŻurekUczestnik
Czy potrzeba 70 stopni glownie do ogrzewania podlogowego skoro temp na podlogowke ma 29?
Chodzi o to aby pięć pracował w zakresie 55 do 70 stopni. Jest to niezbędne do „zdrowia” pieca a także do dłuższych postojów, więcej gorącej wody, z której można odebrać ciepło.
-
29 stycznia 2019 o 01:21 #63727MarkusUczestnik
Jak zmienie na 20 s to moc 30% wynosi 6.9kw a na piecu pisze ze moc pieca 8-25kw. Zawor mieszajacy 3 drogowy arv afriso chyba bez silownika. Co to takiego ochrona powrotu. Tak histereza 8 st
Witam
Jak chcesz zmienić czas cyklu na 20s to trzeba na nowo przeliczyć czasy podawania, dla poszczególnych poziomów mocy. Więc na początek możesz zostawić 18 s.
Jeżeli pozwolisz, to kilka zdań wyjaśnień. Nie zależnie jak ustawisz kocioł czy Tk=60 czy Tk=70 czy histereza będzie 8 czy 15 to, tak czy siak, jeśli masz zawór 3D ustawiony pod podłogówkę to na powrocie z instalacji kotła masz temperaturę 20 kilku stopni. Jeśli nie masz jakieś dodatkowej pompy, to katujesz kocioł na powrocie wodą o temperaturze 20 stopni. Zgodnie z DTR kotłów HT minimalna temperatura powrotu to 45 lub 55 stopni (dla dłuższej gwarancji).
Załączyłem schemat instalacji z zaworem 3D z siłownikiem (dobiera automatycznie temperaturę wody na podstawie temperatury zewnętrznej) oraz z dodatkową pompą kotłową, której zadaniem jest nie dopuścić aby na powrocie była zimna woda z instalacji. Zawór 3D miesza gorącą wodę z kotła z zimną woda z powrotu i wtedy w instalacji krąży woda powiedzmy o temp 30 stop. Powoli schładza się i wraca do kotła i gdyby nie pompa kotłowa, która przetacza gorąca wodę z zasilania na powrót, to taka zimna woda wchodziła by do kotła. Wtedy mamy korozje niskotemperaturową i duże naprężenia na spawach kotła ze względu na duże różnice temperatur w samym kotle. Pompa kotłowa może być sterowana z dodatkowego modułu lub ze sterownika przylgowego zainstalowanego na rurze powrotu.
Pozdrawiam
MarkusAttachments: -
29 stycznia 2019 o 16:33 #63726Bobi5Uczestnik
Ok. Z tego co widze to na podlogowke jest zalozony zawor mieszajacy z silownikiem a na grzejniki zawor 3d z reczna regulacja i odke econy na 2 w 10 stopniowej skali. To jezeli mam piec 8-25kw a bedzie ustawiony np na 6.5kw to jest to grozne dla pieca? Gdzie znajde jakis kalkulator do przeliczania mocy pieca?
-
29 stycznia 2019 o 16:34 #63725Bobi5Uczestnik
Tylko dalej nie znam temp na powrocie
-
29 stycznia 2019 o 17:01 #63724MarkusUczestnik
Formułę do przeliczania moc znajdziesz w pliku Patrola https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3348-parametry-pracy-obliczanie-mocy-palnika-pellas-x (link na dole w pasku)
Praca palnik z mocą poniżej 30% jest nieefektywna i niepolecana przez producentów palników i kotłów.
Regulator kotła tego nie pokazuje, gdyż prawdopodobnie nie masz czujnika temperatury na powrocie.
Spróbuj do rury powrotnej doczepić np. „Termometr opaskowy , przylgowy do C.O. ze sprężyną” i wtedy sprawdzisz jaki poziom temperatur jest na powrocie
Pozdrawiam
Markus -
29 stycznia 2019 o 17:18 #63723Bobi5Uczestnik
Wlasnie sprawdzalem temp to jest bardzo ciepla reki nie przytrzymamtakze ok 50st. Generalnie to lepiej zeby piec pracowal na na 30% mocy idluzej czy np na 100% a krocej
-
29 stycznia 2019 o 17:40 #63722MarkusUczestnik
Jeżeli temperatura rury wchodzącej do kotła (powrotu) jest wysoka, tak jak mówisz, tzn. że masz jakiś układ zabezpieczający powrót.
Chyba, że przez grzejniki jest przepychana woda o wysokiej temperaturze. Ale trzeba by zobaczyć schemat instalacji. Jakie są powroty z podłogówki i z grzejników.Co do sprawności kotła, to gdzieś wyczytałem w materiałach HT, że najwyższą sprawność osiąga kocioł przy 80-90% moc nominalnej.
W najnowszych kotłach sprawność przy mocy 30% jest minimalnie mniejsza od pracy przy pełnej mocy.Ja mam też kocioł 25kW, wydaje się że przewymiarowany. Próbowałem z FL i z nadzorem. W duże mrozy pracuje z nadzorem, a tak przy drobnych minusach na dworze to praca, postój itd.
-
29 stycznia 2019 o 19:26 #63721Bobi5Uczestnik
A prosze mi jeszcze wyjasnic co to dokladnie jest h1, h2. W instrukcji pisze zeby ominac moc 50 % to h1 musi byc wyzsze od h2 a makdymalnie moge udtawic h1=h2
-
29 stycznia 2019 o 19:36 #63720MarkusUczestnik
H2 oznacza ile stopni przed osiągnięciem Tk kocioł ma przejść na 50% mocy
H1 oznacza ile stopni przed osiągnięciem Tk kocioł ma przejść na 30% mocyJeżeli Tk wynosi 70 st.
to dla H2=8 oznacza ze przy temp. 62 zacznie przechodzić na 50% mocy
a dla H1=4 oznacza ze przy 66 zacznie przechodzić na 30% mocygdy H2=H1 to od razu przechodzi na 30% mocy
zapis że H1 > H2 miałby takie same działanie, ale jest chyba teraz nie możliwy do wpisania. -
29 stycznia 2019 o 20:23 #63719Bobi5Uczestnik
Ok juz mam troche wiecej naswietlona sprawe takze dziekuje za pomoc i cierpliwosc.
-
-
AutorWpisy
- Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.